Hallo,
ist hier irgendwo zufällig ein Elektriker, der mir sagen kann, wie ich mein Kochfeld richtig anschließe? Ich kapier die Anleitung irgendwie nicht… Hab normale 220V 16A Leitungen und 380V Dreiphasen-Drehstrom in der Küche.
Das sagt die Anleitung: http://hphotos-snc4.fbcdn.net/hs494.snc4/53149_17218…
Hallo,
ist hier irgendwo zufällig ein Elektriker, der mir sagen kann,
wie ich mein Kochfeld richtig anschließe? Ich kapier die
Anleitung irgendwie nicht… Hab normale 220V 16A Leitungen
und 380V Dreiphasen-Drehstrom in der Küche.
Das sagt die Anleitung: http://hphotos-snc4.fbcdn.net/hs494.snc4/53149_17218…
Dank + Gruß,
Hallo Chris !
Ich versuche es nochmal neu !
Es kommt darauf an,wie stark das Kochfeld ist,welche Leistung hat es.
Wieviel kW steht drauf ?
Soll es mit dem Herd zusammen auf dessen Leitung(5-polig ,3 Sicherungen) ?
Was wird vom Herd noch betrieben,nur Backofen ?
Bild:
Hier sind paralell geschaltete Adern zu sehen. Also einfach mal blau und braun gemeinsam als „Nullleiter“ (der heißt auf Deutsch „Neutralleiter“)nutzen (verboten, verboten!!!) und „Schwarzgrau“ (gemeint ist wohl schwarz/grau, kommt aber nur in neueren Leitungen vor!) als gedoppelte „Phase“ (gemeint ist hier Außenleiter). Das ist verbotener Pfusch. Pfui Teufel!
Bild:
Hier wird es einfach. Einfach alles auf einem Außenleiter laufen lassen. Bei Nutzung mehrerer Kochstellen rennst Du dann alle 5min zur Sicherung. Super!
Bild:
„Die 2 Phasendrähte … trennen“. Buah. Mir läuft es beim Lesen kalt den Rücken herunter. Und wieder mal die verbotene Nutzung der braunen Ader als „Nulleiter“ (diesmal ohne drittes „l“, falsch).
Bild:
Der selbe Murx wie zuvor.
Bild:
Hier wird es richtig: Anschluss an Drehstrom 3~/N nicht möglich.
So. Erstmal würde mich der Hersteller interessieren.
Wer verbockt sowas?
Zweitens:
Du hast Drehstrom, den solltest Du nutzen.
Angesichts der katastrophalen Beschreibung würde ich den lokalen Elektriker hinzuziehen.