Elektrodimmer flackert bei Maximalstellung

Hallo,

ich habe bei uns zu Hause im Bad einen alten Gira Tronic-Dimmer 10-315Watt gegen einen neuen von Busch Jäger getauscht (2247U), da wir alle Schalter getauscht haben.

Nun habe ich das Problem, dass der Dimmer super im unteren Bereich funktioniert bis zu einem Punkt, an dem das Licht einfach nur noch ganz schnell flackert und der Dimmer im gleichen Takt surrt (klingt so ähnlich als wenn Funken überspringen - surren).

Hat dazu jemand eine Idee? Bzw. weiss woran das liegt?

Grüße Stefan

Hallo,

ich habe bei uns zu Hause im Bad einen alten Gira
Tronic-Dimmer 10-315Watt gegen einen neuen von Busch Jäger
getauscht (2247U), da wir alle Schalter getauscht haben.

Nun habe ich das Problem, dass der Dimmer super im unteren
Bereich funktioniert bis zu einem Punkt, an dem das Licht
einfach nur noch ganz schnell flackert und der Dimmer im
gleichen Takt surrt (klingt so ähnlich als wenn Funken
überspringen - surren).
Hat dazu jemand eine Idee? Bzw. weiss woran das liegt?

Welche Last hängt dran (Glühlampen?, welche Leitung?).
Wenn es normale Glühlampen sind, dann bringe das Teil zurück,
weil es defekt ist.
Gruß Uwi

Nein es handelt sich um Halogenlampen. Welche Leistung kann ich leider nicht einsehen, da sie in 4m Deckenhöhe montiert sind und schon eingebaut waren.

Im Endeffekt sind Sie auch schon extrem hell in Mittelstellung des Dimmers und wenn man dann noch weiter dreht, fängt es an zu flackern und zu surren.

Hallo,

ich würde sagen, Du brauchst einen Phasenabschnitts-Dimmer
z.B. Busch-Jäger 6519U.

Schöne Grüße
Josef

Wenn sie schon in Mittelstellung hell sind, dann stimmt die Einstellung des Dimmers nicht, da die Steuerimpulse bei weiterer Aussteuerung auf die nächste Halbwelle übergreifen.

Hallo,

Nein es handelt sich um Halogenlampen.

und offenbar nicht nur das, es sind wohl auch noch Halogenlampen für
Kleinspannung (12V oder so). Dann dimmt der Dimmer wohl den Halogentrafo,
was du auch nicht mitgeteilt hast.
Aber egal, Techniker haben ja alle eine Kristallkugel ;-(

Welche Leistung kann
ich leider nicht einsehen, da sie in 4m Deckenhöhe montiert
sind und schon eingebaut waren.
Im Endeffekt sind Sie auch schon extrem hell in Mittelstellung
des Dimmers und wenn man dann noch weiter dreht, fängt es an
zu flackern und zu surren.

Weil der Dimmer für den speziellen Fall nicht geeignet ist.
Im anderen Posting wurde schon die richtige Lösung genannt.
Gruß Uwi