Elektroinstallation Einfamilienhaus

Moin,

Auch da sind alel NYM >10mm² schon „RM“ - also runde Leiter,
mehrdrähtig.

Richtig, ist ja für die Antennenerdung. „Sorry, hab ich glatt überlesen.“
Da nimmt man -> http://www.helukabel.de/index.php?lang=de&func=2p&pa…

Gebäude ohne Blitzschutzanlage, Antennenerdungsanlage
Der Antennenmast ist über einen
**_Erdungsleiter blitzstromtragfähig mit der Erde zu verbinden._**
Häufig wird für den Erdungsleiter auch eine mehrdrähtige oder feindrähtige
Kupferleitung, z. B. vom Typ H07V-R verwendet. 
Dieses ist nicht normgerecht und somit nicht zulässig!

http://www.voltimum.de/files/de/filemanager/voltinor…

mfg
W.

Wenn mit größeren Querschnitten geerdet wird…

Häufig wird für den Erdungsleiter auch eine mehrdrähtige oder
feindrähtige
Kupferleitung, z. B. vom Typ H07V-R verwendet.
Dieses ist nicht normgerecht und somit nicht zulässig!
http://www.voltimum.de/files/de/filemanager/voltinor…

Da stelle ich nun mal die Frage, was ist wenn ein größerer Querschnitt als 50 mm² verwendet wird.

Das nur eindrähtige Erdleiter verwendet werden dürfen lese ich nun zum ersten mal (oder ich habe es überlesen). *duck* Werde es mir aber mal merken!

Gruß
Holger

Moin,
Leider gibt es auch Verwirrung durch unterschiedliche Bedeutung von Begriffen.
Der technische Sachverhalt in beiden Normenbereichen ist aber derselbe:
Antennen müssen immer in den Potentialausgleich einbezogen werden,
und die bei einem Einschlag in die Antenne auftretenden Blitzströme
müssen sicher in die Erde abgeleitet werden.
Der Unterschied der beiden Maßnahmen zeigt sich in der Praxis im Leitungsquerschnitt:
Leitungen, die Blitzströme führen, sind „dick“,
Leitungen für den Potentialausgleich sind „dünn“.
Typische Querschnitte für blitzstromdurchflossene Kupferleiter sind 50 mm² (VDE 0185-305-3) bzw. 16 mm² (VDE 0855-1),
bei Potentialausgleich 6 mm², teilweise 16 mm² (VDE 0185-305-3) bzw. 4 mm² (VDE 0855-1).
[Quelle: http://www.vde.com/de/Ausschuesse/Blitzschutz/FAQ/Bl… ]

http://www.voltimum.de/files/de/filemanager/voltinor…

(oder ich habe es überlesen). *duck*

Ja, schon möglich.
Blitzstromtragfähigkeit ist hierbei entscheidend.
Für den Erdungsleiter sind folgende Querschnitte und Materialien zulässig:
• 16 mm² Kupfer als Einzelmassivdraht, isoliert oder blank;
• 25 mm² Aluminium als Einzelmassivdraht, isoliert;
• 50 mm² Stahl als Einzelmassivdraht

Werde es mir aber mal merken!
Gruß
Holger

mfg
W.