Hallo,
Bei der 7-Segment Anzeige handelt sich es um eine Common Cathode.
schon klar, stand ja so im Datenblatt.
Habe jetzt aber trotzdem nochmals ein paar Fragen…
-Wo muss ich den Taster zum Rücksetzen anschliessen? beim Clear?
Jo.
Aber müssen must du nicht. Ist nur nett, wenn man den Zählerstand
auch mal zwischendurch auf Null setzen kann.
-Was für Taster würdest du/Ihr empfehlen?
Irgend einen kleinen Taster halt.
-Wie berechnet man die Pull Down Widerstände?
Die muß man nicht berechnen. Bei diesen IC in MOS-Technik sind die Eingänge
sehr hochohmig. Da werden üblicherweise Pullup-/Pulldownwiderstände
von z.B. 10 kOhm benutzt.
Welcher Widerstand ist in dieser Schaltung nötig?
Wenn CLEAR High-Aktiv ist, dann benutze einen Pulldown-R (gegen gnd)
und der Resettaster geht logisch gegen +Us.
-Sind die Blockkondensatoren parallel zu den Tastern zu
schalten? wie zu bemessen?
Da weißt du noch gar nicht, was das ist?
Blockkondesatoren kommen zwischen +Us und gnd, und zwar niederohmig
nahe den IC. Block-C müssen sehr schnell sein -> induktinsarm, niedrigster
Innenwiderstand -> sogenannte Keramik-Vielschichtkondensatoren ca. 100nF.
http://ibfriedrich.dyndns.org/wiki/ibfwikide/index.p…
Zusätzlich empfehle dann noch ein C mit ca. 10-47uF als Tantal-C oder
auch als Elko mit niedrigem ESR .
Die Schaltung geht evtl. auch ohne Block-C, aber du musst dich dann nicht
wundern, wenn der Zähler Aussetzer hat oder irgend einen Müll zählt.
Gruß Uwi
Schema:
http://www.file-upload.net/download-1349736/zaehler…
Datenblätter:
http://www.file-upload.net/download-1354055/7_Segmen…
http://www.file-upload.net/download-1354057/BCD-TO-S…
http://www.file-upload.net/download-1354059/counter…
mfg michi