Elektrotechnik dreieckschaltung

hallo,

bräuchte eure hilfe für folgende frage:

Eine Drehstrommaschine für 400 V mit 9,0 kW Leistung wird in Dreieckschaltung betrieben.
a) Berechnen Sie die Ströme in jedem Leiter (Vorsicht!)
b) Zum Starten wird dieselbe Maschine kurz in Stern-Schaltung betrieben. Berechnen Sie die
Leistung.

das sind alle angaben die ich habe…hab die aufgabe auch schon gerechnet nur habe leider keine ergebnisse dafür…würd mich über antworten freuen…vielen dank

Hallo Damiano.
Wie hast Du das gerechnet und was hast Du ausgerechnet?
Vielleicht ist es ja richtig.
Ich muss auch erst mal meine Formelsammlung suchen. Das hab ich nicht im Kopf.
Peter

Hallo Damiano.
Wie hast Du das gerechnet und was hast Du

ausgerechnet?

Vielleicht ist es ja richtig.
Ich muss auch erst mal meine Formelsammlung suchen.

Das hab

ich nicht im Kopf.
Peter

a) also ich hab erst den strom ausgerechnet mit der
formel I=P/U*wurzel3…dann hab ich mir die frage
gestellt brauche ja den strom für jeden leiter und
wusste nich wie ich das anstelle…

b) P/(wurzel3*U*cos(fi)…wobei ja kein fi gegeben ist

Hallo Damiano.
Da muss ich mich erst wieder mal einlesen. Hab die letzen 30 jahre Elektronik gemacht. Morgen bin ich schlauer.
Peter

Hallo Damiano.
Da muss ich mich erst wieder mal einlesen. Hab die letzen

30

jahre Elektronik gemacht. Morgen bin ich schlauer.
Peter

ja das wär super danke

Hallo Damiano.
Habe meine Formelsammlung gefunden. Hab die entsprechenden Blätter zur Berechnung eingescannt. Sende mirt bitte Deine E-Mailadresse und ich sende dir die Formeln zur Berechnung zu.
[email protected]
Peter

hallo,

bräuchte eure hilfe für folgende frage:

Eine Drehstrommaschine für 400 V mit 9,0 kW Leistung wird in
Dreieckschaltung betrieben.
a) Berechnen Sie die Ströme in jedem Leiter (Vorsicht!)

Bei einer symmetrischen Dreieckschaltung gilt: Die Leiterströme sind um den Faktor Wurzel(3) größer als die Strangströme. (wegen Phasenlage 120°)

9kW / 3Stränge = 3kW/Strang
3kW/Strang / 400V = 7,5A/Strang
7,5A * Wurzel(3) = 12,99A

==> In jedem Leiter fließen 13A

b) Zum Starten wird dieselbe Maschine kurz in Stern-Schaltung
betrieben. Berechnen Sie die
Leistung.

Bei der symmetrischen Sternschaltung gilt: Die Leiterspannungen sind um den Faktor Wurzel(3) größer als die Strangspannung

==> UStrang = 400V/Wurzel(3) = 231V

Des Weiteren gilt: Die Leistung eines Ohmschen Verbrauchers steigt Quadratisch zur Spannung.

Da die Spannung pro Strang um den Faktor Wurzel(3) kleiner ist, ist die Leistung pro Strang um den Faktor Wurzel(3)^2 = 3 kleiner. Macht also 1kW/Strang * 3 Stränge = 3kW

HTH

das sind alle angaben die ich habe…hab die aufgabe auch
schon gerechnet nur habe leider keine ergebnisse dafür…würd
mich über antworten freuen…vielen dank

super vielen dank für die schnelle und verständliche
antwort mein ansatz war richtig nur die ausführung war
falsch…so sollte unser dozent das mal erklären…:wink:

vielen dank für die hilfe

mfg

Hallo,

tut mir leid, das liegt bei mir zu lange zurück mit solchen Berechnungen.

Viel Erfolg!
Matthias Fischer