Guten Abend, Namenloser
ich habe einen Eltako Nachlaufschalter erworben.( NLZ61.1-8…230V UC)
Wie muss ich diesen anschließen, damit der Lüftermotor nachläuft?
Ich habe bei Eltako nicht genau den von Dir genannten Typ
NLZ61.1-8…230V UC
sondern einen Typ mit ähnlicher Bezeichnung
NLZ61NP-8…230V UC
gefunden
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenbl…
Kontrollier mal, ob auf diesem Datenblatt das Gerät die gleichen Anschlussklemmen hat wie das Dir vorliegende Gerät.
Wenn ja, kannst Du davon ausgehen, dass die Beschaltung identisch ist.
Dann musst Du den Neutralleiter an die Klemmen N und –A2 anschließen,
Die Phase L an die Klemme L (und den Lichtschalter)
Die geschaltete Ader an die Klemme +A1 (und die Lampe)
Der Motor muss an den Klemmen 3 und die zweite Klemme N angeschlossen werden (und ggf. an den Schutzleiter).
Ich denke, das dürfte kein Problem machen.
Gruß merimies