Moin!
Bei Dir gibt es keine Handräder! Am unteren Verteiler solltest Du nichts verstellen, da hier die für jeden Kreis erforderliche Durchflußmenge (hoffentlich) eingestellt wurde. Zum Entlüften (sprich Spülen) der Kreise FB-Regelung stromlos machen (die Stellantriebe am oberen Verteiler schließen dann), die Kugelhähne (rechts, rote Hebel "querstellen) schließen und an die Füll-u. Entleerungshähne (links, rote Hebel quer= geschlossen, längs= offen) nach dem Entfernen der Sicherungskappen Schläuche montieren: 1 x Frischwasser (z.B. vom Waschmaschinenanschluß) und 1 x in einen Abfluß (WC-Becken). Durchfluß durch öffnen der Hähne links herstellen und die Stellantriebe (immer nur einen zur Zeit) lösen, warten, bis „sauberes, blasenfreies“ Wasser austritt, wieder festziehen und den nächsten lösen (Wichtig: Es darf nur ein Kreis zur Zeit geöffnet sein, weil sich Wasser den Weg des geringsten Widerstandes sucht und sonst nur der kürzeste Kreis gespült werden würde).
Bei Unsicherheit lieber den Fachmann beauftragen. Der ist (bei so schön „vorgerüsteten“ Verteilern warscheinlich unter 2 Stunden durch (+/- 100,- € + Mwst, An u. Abfahrt) und weiß, was er tut.
Gruß Walter