Erde am SNT nicht angeschlossen?

Guten Abend!

Nachdem ich jetzt mein Schaltnetzteil AV-825M geöffnet habe, um die Temperaturregelung für den Lüfter zu modifizieren (der Lüfter läuft ab 30°C auf voller Leistung) musste ich feststellen, dass der Pin für Erdung (PE oder wie das jetz auch immer heißt) nicht angeschlossen wurde. Siehe Bild: http://www.pictureupload.de/originals/pictures/04120… (ich hoffe, man kann etwas erkennen).

Ist das Erlaubt? Ich dachte immer man darf ein Gerät nur mit 2 Phasen betreiben, wenn es vollständig Isoliert ist.

Soll ich das jetzt so hinnehmen oder ist das ein Garantiefall / Geld zurück?

mfg
Eric

…musste ichfeststellen, dass der Pin für Erdung (PE oder wie das :jetz auch immer heißt) nicht angeschlossen wurde. Siehe Bild:
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/04120…

Ist das Erlaubt?

So nicht. Da das Gerät mit diesem Stecker nicht Schutzisoliert sein kann muß da wohl ein Japaner vergessen haben eine Verbindung anzulöten.

Ich dachte immer man darf ein Gerät nur mit 2
Phasen betreiben, wenn es vollständig Isoliert ist.

Von Phasen spricht man nur bei den Außenleitern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenleiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Neutralleiter

Soll ich das jetzt so hinnehmen oder ist das ein Garantiefall

Gib es zurück und lasse dir eines nach Vorschrift geben. Im Fehlerfall steht das Gehäuse unter Spannung. Schutzorgane lösen in diesem Fall nicht aus!

Gruß
Holger

Hallo Holger.

Kann es nicht vielleicht sein, daß der Kalgeräteeinbaustecker noch eine 2. Lötöse für den Schutzleiter hat, die man nicht auf den ersten Blick sieht, wenn man die Bestückungsseite der Leiterplatte ansieht (Auch, wenn mir solche Steckverbindungen, glaube ich, noch nie untergekommen sind)?

Gruß, Michael

Hallo Holger.

Kann es nicht vielleicht sein, daß der Kalgeräteeinbaustecker
noch eine 2. Lötöse für den Schutzleiter hat, die man nicht
auf den ersten Blick sieht, wenn man die Bestückungsseite der
Leiterplatte ansieht (Auch, wenn mir solche Steckverbindungen,
glaube ich, noch nie untergekommen sind)?

Darüber habe ich auch nachgedacht. Aber im „zweiten Arbeitsgang“ habe ich über die Bauweise einer Kaltgerätebuchse nachgedacht (auch in Print ausführung). Ob die Führung des Schutzleiters über die Leiterplatte zugelassen ist. IMHO muß eine direkte Verbindung zum Gehäuse bestehen.
Vielleicht stellt der UP nochmal ein Bild ein, wo die Buchse von hinten zu sehen ist.

Gruß
Holger

Hallo,
nachdem Du offensichtlich nicht ganz unbedarft in Elektrik und Elektronik bist, hast Du vielleicht auch ein Multimeter? Dann könntest Du einfach mal den Widerstand zwischen Schutzleiteranschluss der Kaltgerätebuchse und Gehäuse messen.
Gruß
loderunner

Lösung!
Hallo und Vielen Dank für eure Hilfe. Das Problem wurde gelöst, aber dazu nacher mehr.

Erst nochmals die Bilder (welche hoffentlich länger gespeichert werden…)
http://tier-terror.de/data/bilder135/img_4939.jpg
http://tier-terror.de/data/bilder135/img_4940.jpg
http://tier-terror.de/data/bilder135/img_4941.jpg

Dieses Bild hat mich auf die Lösung gebracht, man sieht dass die Leiter nach unten führen:
http://tier-terror.de/data/bilder135/img_4942.jpg

Kann es nicht vielleicht sein, daß der Kalgeräteeinbaustecker
noch eine 2. Lötöse für den Schutzleiter hat, die man nicht
auf den ersten Blick sieht, wenn man die Bestückungsseite der
Leiterplatte ansieht (Auch, wenn mir solche Steckverbindungen,
glaube ich, noch nie untergekommen sind)?

Ja, so ist es. Ich hatte ganz vergessen mal zu messen, denn eine Verbindung besteht wie das Multimeter beweist:

http://tier-terror.de/data/bilder135/img_4944.jpg

Also Vielen Dank nochmals.

Mfg

Eric