servus,
einen Link habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, ich kann es dir aber ganz gut mit eigenen Worten erklären.
-
elektrische Sicherheit:
Kabelgeflechte mit metallenen Abschirmungen sind leitfähige Teile, die sich durch mehrere Räume ziehen und Spannungen aus anderen Räumen einschleppen können wie zB Wasser, Gasrohre, Antennenleitungen usw.
und müssen in die Haushaupterdung miteinbezogen werden, allerdings nicht als Hauptpotenzialausgleich sondern als Funktionserdung, also am Serverschrank (-panel) mit 4qmm Kupferleitung zu erden
-
elektromagnetische Funktion
elektrische Ladungen, Störsignale, die von aussen auf das Nutzsignal einwirken, werden durch die Schirmerdung abgeleitet. Andersrum wird auch die Umwelt vor den hochfrequenten Ausstrahlungen des übertragenen Nutzsignals abgeschirmt.
-
Anschluss der Abschirmung ist abhängig vom Leitungsnetz
In Altbauten mit nur 2-adrigen Stromkabeln - Baujahr vor 1974 - darf die Abschirmung der Netzwerkkabel NUR AUF EINER SEITE an die Erdung angecshlossen werden!
In neueren Installationen mit durchgängigem separaten Schutzleiter muss die Abschirmung an beiden Enden angeschlossen werden, so daß sich ein möglichst engmaschiges Erdungsnetz bildet.
Vorsicht:
Wenn die Verkabelung über mehrere Stockwerke/Mietbereiche mit mehreren Sicherungsverteilen verläuft, kann es bis in die heutige Zeit sein, daß zum Verteiler nur 4-adrige Hauptkabel, also TN-C-Netz verlegt ist.
Dann dürfen die Abschirmungen ebenfalls nur einseitig angeschlossen werden…
noch Fragen offen ausser einem Link dazu?
jederzeit gerne.
Gruß