Hallo Experten,
es geht um die Neuinstallation einer SAT- Schüssel. Diese soll mittels eines Metallmastes an der Außenwand befestigt werden. Der SAT- Mann sagt: 16mm² Kabel als Erdung vom Mast zu einem Erdspieß legen, wäre Vorschrift.
Mein Bekannter (seines Zeichens Elektriker) dagegen sagt
a) 16mm² theoretisch völlig unzureichend
b) ein Erdspieß muss - wenn man es richtig macht - mehrere Meter tief eingegraben werden
c) wenn sich die Schüssel im 20°- Winkel unter der RWE- Leitung (die, die von Dach zu Dach geht) befindet, kann man auf eine separate Erdung mittels Kabel und Erdspieß verzichten, da die RWE- Leitung den besten Blitzableiter bietet.
Mich interessiert in erster Linie: Stimmt das mit dem Winkel? Um welchen Winkel handelt es sich in Wirklichkeit (der Bekannte war sich nicht so sicher)?
Viele Grüße,
Joe
Moin,
es geht um die Neuinstallation einer SAT- Schüssel. Diese soll
mittels eines Metallmastes an der Außenwand befestigt werden.
…
Blitz- und Überspannungsschutz für Kabelnetze und Antennen für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste • Download [120 KB]
http://www.dehn.de/www_DE/PDF/blitzplaner/BBP_2007_K…
Mich interessiert in erster Linie: Stimmt das mit dem Winkel?
Um welchen Winkel handelt es sich in Wirklichkeit (der
Bekannte war sich nicht so sicher)?
Schutzkonzepte / Überspannungen
http://www.dehn.de/www_DE/frameset_www.html
Standards im Bereich Blitzschutz
http://www.vde.com/VDE/Ausschuesse/Blitzschutz/Publi…
Publikationen zum Blitzschutz
http://www.vde.com/VDE/Ausschuesse/Blitzschutz/Publi…
Viele Grüße,
Joe
mfg
W.
@Wolfgang:
Wow, so viel Input. Werde mich mal heute abend durchwurschteln. Vielen Dank schonmal jetzt.
Grüße, Joe
Mein Bekannter (seines Zeichens Elektriker) dagegen sagt
a) 16mm² theoretisch völlig unzureichend
16mm² Kupfer. Das sagt die Norm. Punkt.
b) ein Erdspieß muss - wenn man es richtig macht - mehrere
Meter tief eingegraben werden
Es muss kein eigener Erder sein, man bezieht die Schüssel in den Potenzialausgleich mit ein.
c) wenn sich die Schüssel im 20°- Winkel unter der RWE-
Leitung (die, die von Dach zu Dach geht) befindet, kann man
auf eine separate Erdung mittels Kabel und Erdspieß
verzichten, da die RWE- Leitung den besten Blitzableiter
bietet.
Ach du Sch***e, Unfug in diesem Zusammenhang.
Es gibt für Blitzschutz verschiedene Modelle, mit denen man berechnen möchte, wie Blitzableiter erstellt werden sollen. Dazu gibt es Kugelmodelle, Schutzwinkelmodelle, …
Das ist alles Theorie, die etwas mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat, niemals aber mit völliger Sicherheit das Nicht-Einschlagen eines Blitzes garantieren kann.
Schau mal bei wikipedia unter Blitzschutz.
Vor allem diesen Artikel sollte Dein Bekannter lesen:
http://www.voltimum.de/files/de/filemanager/voltinor…
Hallo,
vielen Dank für die Infos.
Mit anderen Worten: Die RWE- Leitung eignet sich nicht, zum „Ableiten“.
Habe mich heute mit einem anderen Elektriker unterhalten. Der sagte mir, dass eine Erdung des SAT- Mastes nur erforderlich wäre, wenn die Anlage über den höchsten Punkt des Daches hinausragt.
Dagegen habe ich bei einem eurer links gelesen, dass auf Erdung verzichtet werden kann, wenn die Schüssel mind. 2m unter Traufhöhe angebracht ist. Also auch Blödsinn, die Aussage des Elektrikers.
Ein Potentialausgleich ist übrigens im Haus nicht vorhanden.
Wie heißt die „RWE- Leitung“ eigentlich in der Fachsprache?
Grüße, Joe
Moin,
Mit anderen Worten: Die RWE- Leitung eignet sich nicht, zum „Ableiten“.
…
Hier wird zumindest der Anschluss der koaxialen
Kabelschirme an einen Potentialausgleichsleiter
dringend empfohlen.
Ein Potentialausgleich ist übrigens im Haus nicht vorhanden.
Wie heißt die „RWE- Leitung“ eigentlich in der Fachsprache?
Freileitungshausanschluss
http://de.wikipedia.org/wiki/Dachst%C3%A4nder
Grüße, Joe
mfg
W.
Mit anderen Worten: Die RWE- Leitung eignet sich nicht, zum
„Ableiten“.
Exakt. Ein Blitz könnte in Richtung Freileitung springen wollen, dann aber in deine Schüssel jagen. Oder eine Verästelung des Blitzes.
Habe mich heute mit einem anderen Elektriker unterhalten. Der
sagte mir, dass eine Erdung des SAT- Mastes nur erforderlich
wäre, wenn die Anlage über den höchsten Punkt des Daches
hinausragt.
Nein. Manno, was haben die eigentlich gelernt?
Bzw. Wo haben die gelernt? Fidji-Inseln oder Uganda?
Dagegen habe ich bei einem eurer links gelesen, dass auf
Erdung verzichtet werden kann, wenn die Schüssel mind. 2m
unter Traufhöhe angebracht ist. Also auch Blödsinn, die
Aussage des Elektrikers.
Jawoll. Mein Vater ist seit 50 Jahren im Geschäft der wackelnden Elektronen selbständig, Antennenerdung ist für ihn - wie auch für mich - selbstverständliche Notwendigkeit.
Ein Potentialausgleich ist übrigens im Haus nicht vorhanden.
Der MUSS nachgerüstet werden. Unbedingt. Ohne Potenzialausgleich ist die Elektroinstallation wie ein Auto ohne Bremse. Es fährt zwar, aber sicher nicht sicher.
Hallo beisammen,
Mit anderen Worten: Die RWE- Leitung eignet sich nicht, zum
„Ableiten“.
Exakt. Ein Blitz könnte in Richtung Freileitung springen
wollen, dann aber in deine Schüssel jagen. Oder eine
Verästelung des Blitzes.
Zumindest hier war es früher so, dass unter einer Freileitung erst recht geerdet werden musst. Falls die Freileitung mal bricht und der herunterfallende Draht ein Metallteil unter Spannung setzt …
MfG Peter(TOO)
Hi,
thx an alle für die Antworten. Na dann werde ich wohl ne Erdung legen müssen. Nächster Schritt wäre dann der Potentialausgleich.
Viele Grüße, Joe