Ersatzteile für Junkers ZVR 20 AGM 23

Guten Tag,

unsere Gastherme hat Druckverlust und steht auf 0 bar. Normalerweise steht die Druckanzeige zwischen 1 und 2 bar. Das Ausgleichsdruckgefäß (ADG)wurde durch den Kundendienst aufgefüllt. Leider gab es nach wenigen Tagen erneut einen Druckverlust gegen 0 bar. Falls dies auftrete, sollte das Ausgleichsdruckgefäß, falls noch am Lager, ausgetauscht werden.
Frage:
Gibt es für die Therme ZVR 20 AGM 23 noch Ersatzteile?
Sie wurde 1983 eingebaut.
Horst

Moin Horst,

falls es das AG nicht mehr geben sollte, aber die Therme noch einwandfrei funktioniert, kann man auch ein AG extern montieren und die Leitung vom vorhandenen AG einfach verlängern. Welche Form das AG hat ist egal. Hauptsache die Größe passt. Ein AG von der „Stange“ ist vielleicht sogar kostengünstiger. :wink: Das alte AG kann im Gerät verbleiben. Es frisst ja kein Brot, und die Demontage entfällt auch. Wenn der Platz nämlich nicht ausreicht, muss u.U. die Therme dafür demontiert werden.

LG Detlev

Danke für die Information
Da werden wir wohl auf der Therme so ein Druckgefäß herumliegen haben. Das ist nicht schön. Der Monteur hat sich bereits bei der betreffenden Firma erkundigt (ich nehme an, bei Junkers) es gibt für dieses Gerät, Baujahr 1982, keine Ersatzteile mehr. Der Einbau einer neuen Therme hat auch noch einen Haken: Es handelt sich um ein Außenwand Gerät und die werden normalerweise vom Bezirks-Kaminkehrer Meister nicht mehr genehmigt. Vor allem wenn der Abluftkanal zu dicht am Fenster liegt.
Keine schöne Vorstellung das Ganze. Ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Trotzdem Danke
Horst