Erweiterung einer Vollwärmeschutzfasade

wir haben bereits eine 5 cm dicke vollwärmeschutzfasade an unserer hauswand, wir würden jetzt gerne bei der renovierung des hauses gerne noch einmal 5 cm darauf geben, geht das ohne probleme ?

Hallo!

„Voll“-Wärmeschutz kann man das ja nicht recht nennen, es sei denn, das Hintermauerwerk erfüllt bereits hohe Dämmwerte.

Auf der 5 cm Dämmung ist doch mind. eine dünnen Putzschicht drauf. Das ist nicht so gut.
Sicherlich könnte man rein praktisch dort reinigen, Platten ankleben und dann zusätzlich durch die ganze Dämmschale hindurch neu verdübeln. Halten wird das.

Aber energetisch ist das nicht optimal.

Man muss sich das doch von außen gesehen so vorstellen:

Putz + 5 cm Hartschaum + Putz + 5 cm Hartschaum + Altputz Fassade + 24 cm Mauerwerk(angenommen)

das ist nicht günstig.

Wahrscheinlich müsste die alte Dämmung ganz ab und man baut neu auf.

Aber das sollte man sich nochmal genau berechnen lassen. Wie ist der derzeitige Dämmwert und was gewinnt man mit den „nur“ 5 cm hinzu.
Und müssen evtl. die neuen EnEV Vorgaben erfüllt werden, weil man umfänglich umbaut.

Sicherlich hatte man schon mit der ersten Dämmung Schwierigkeiten an den Fenstern, die jetzt verstärkt auftreten. Denn Fenster sitzen wohl in der falschen Ebene drin, müssten vorgezogen werden.
Die Probleme an der Leibung sind ein übriges.

MfG
duck313

wir haben bereits eine 5 cm dicke vollwärmeschutzfasade an
unserer hauswand, wir würden jetzt gerne bei der renovierung
des hauses gerne noch einmal 5 cm darauf geben, geht das ohne
probleme ?

Ob und unter welchen Voraussetzungen das geht, steht in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für das verwendete WSVS.

s.