ESSER essertronic 5004 dauerleuchten der gruppen

Hallo,
Ich habe eine ESSER electronic 5004. Diese war verbunden mit einer Auerswald ETS 4308i. Nun habe ich die Auerswald entfernt. Als ich die Kabel vom „Intern Scharf“ schalten durchtrennt hatte, piepte die Esser und die 3,4,5,6,7 und 8 Meldergruppe leuchtet auf, was ja daruf hinweisen soll, das sich dort jemand befindet und den „Alarm“ ausgelöst hat. Allerdings hören die Lampen nicht mehr auf zu leuchten und ich bin mir ziemlich sicher nicht in 6 Räumen gleichzeitig sein zu können um die Bewegungsmelder auszulösen. Ich habe die Kabel wieder verbunden, doch kein Unterschied.

Nun bin ich ratlos! In ihrem jetzigen Zustand kann ich sie nicht scharf stellen, da ja schon immer Gruppen Alarm auslösen und dann bringt sie ja nichts mehr.
Intern scharf kann sie auch nicht sein, da zum Zeitpunkt des Durchtrennens war ein Fenster komplet offen und dann schaltet die Esser schon gar nicht auf Intern-Scharf.

Reseten der Esser und Wiederanschluß der ganzen Auerswald war auch erfolglos!

Wär nett, wenn ihr einfach alles mögliche sagt, was auch vielleicht nicht sinnvoll oder wichtig hierfür scheint.

Mit ist noch aufgefallen, das mein Codic-Schloss auch nur noch mit Schlüssel und nicht mehr mit CODE geht und außerdem funktionieren alle Bewegungsmelder nicht mehr, d.h. sie bekommen keine Versorgungsspannung mehr.

Leider habe ich diese Anlage nicht installiert, sondern mein Vorbesitzer des Hauses, deswegen kann ich auch nicht sagen, wie das mit einander zusammen hängt.

Die Auerswald hat die beiden Kontakte die ich durchtrennt hatte geschlossen. Habe ich natürlich mal manuel versucht, doch es macht kein Unterschied!

Was veursacht ein Dauerleuchten aller benutzten Meldegruppen?

Gruß
GURKE

Hi
Ich kenne jetzt leider die Esser Anlage nicht .
Ich kenne F-F Systeme und Telenot Systeme

Als erstes hört sich das an , als ob von der Esser Anlage eine kleine Feinsicherung auf dem Netzteil geflogen ist , da würde ich mal prüfen .

des weiteren sollte man wissen , das Stromkreis geschlossen , nicht als Überbrückung der beiden Kabel zu sehen ist .

es gibt die Zustände : Funktion / prüfung / Ok
es gibt den Zustand ; Unterbrochen
es gibt den Zustand : Sabotage

der Zustand Ok ist bei den Anlagen mit einem Widerstand von je nach Hersteller zwischen 6 und 20 KOhm defeniert .

gruss

Toni

Moin,

Hi
Ich kenne jetzt leider die Esser Anlage nicht .
Ich kenne F-F Systeme und Telenot Systeme

Als erstes hört sich das an , als ob von der Esser Anlage eine
kleine Feinsicherung auf dem Netzteil geflogen ist , da würde
ich mal prüfen .

Jop. Die Sicherung für die Spannungsversorgung für Bewegungsmelder und co. Ausgewechselt und ging auf anhieb.

Danke!
Bei dem Aufbau, hätte es locker Tage oder Wochen kosten können den Fehler zu finden…

gruss

Toni