Estricharbeiten Ausführung, Nachbearbeitung,

Liebe/-r Experte/-in,

ich habe zwei Fragen zu Estricharbeiten.

Wir haben einen Neubau dort wurde Heizestrich auf der Fußbodenheizung (ca. 6 cm) aufgebracht.
Vor einer Balkontür ist der Estrich so hoch, (1 cm mehr als in den anderen Räumecken/Fenstern) dass wenn man jetzt Granit verlegen würde
die Balkontür nicht mehr geöffnet werden könnte.

Der Estrichleger will nicht abschleifen, weil er sagt, dann wäre die
Mindestdicke für den Estrich nicht mehr vorhanden.
Wir sollten die Fenster höher einstellen lassen.
Das geht aber nicht, weil wir eine niederige Fensterschwelle haben (wegen Rollstuhlgerecht/behindertengerecht) und dann im Winter Flugschnee eher
eindingen könnte.

  1. Problem Bewegungsfugen.

Der Estrichleger hat keine Bewegungsfungen mit Styprporbis unten
ausgeführt, sondern lediglich einen Spalt offen gelassen (teilweise auch noch sehr schräg also nicht 90 Grad zu den Wänden).
Wir wissen noch nicht einmal wie tief der Spalt ist.

Jetzt sollen Granitfliesen verlegt werden.
Reißen die nicht hinterher wenn in den verschiedenen Räumen (z.B. Diele / Wohnzimmer) unterschiedlich hoch die Fußbodenheizung temperiert wird.

Hätten entsprechende Fugen, wie oben beschrieben ausgeführt werden müssen.
Der Estrichleger behauptet das wäre alles so in Ordnung
und es hätte bei ihm noch nie Probleme gegeben.

Wie könnte man die Fugen noch nachträglich -vorsichtig- anpassen ohne die darunterliegende Fußbodenheizung zu gewährden?

Danke für Ihre Anwort und viele Grüße.

hallo das stimmt nicht das er 6cm haben muss und man kann es auch mit weniger Styprpor ich meien weniger cm verlegen das ist ein grosser Fehler vom verleger . bitte melden sie sich wenn es nochwas gibt!!

danke

Liebe/-r Experte/-in,

ich habe zwei Fragen zu Estricharbeiten.

Wir haben einen Neubau dort wurde Heizestrich auf der
Fußbodenheizung (ca. 6 cm) aufgebracht.
Vor einer Balkontür ist der Estrich so hoch, (1 cm mehr als in
den anderen Räumecken/Fenstern) dass wenn man jetzt Granit
verlegen würde
die Balkontür nicht mehr geöffnet werden könnte.

Der Estrichleger will nicht abschleifen, weil er sagt, dann
wäre die
Mindestdicke für den Estrich nicht mehr vorhanden.
Wir sollten die Fenster höher einstellen lassen.
Das geht aber nicht, weil wir eine niederige Fensterschwelle
haben (wegen Rollstuhlgerecht/behindertengerecht) und dann im
Winter Flugschnee eher
eindingen könnte.

  1. Problem Bewegungsfugen.

Der Estrichleger hat keine Bewegungsfungen mit :unten
ausgeführt, sondern lediglich einen Spalt offen gelassen
(teilweise auch noch sehr schräg also nicht 90 Grad zu den
Wänden).
Wir wissen noch nicht einmal wie tief der Spalt ist.

Jetzt sollen Granitfliesen verlegt werden.
Reißen die nicht hinterher wenn in den verschiedenen Räumen
(z.B. Diele / Wohnzimmer) unterschiedlich hoch die
Fußbodenheizung temperiert wird.

Hätten entsprechende Fugen, wie oben beschrieben ausgeführt
werden müssen.
Der Estrichleger behauptet das wäre alles so in Ordnung
und es hätte bei ihm noch nie Probleme gegeben.

Wie könnte man die Fugen noch nachträglich -vorsichtig-
anpassen ohne die darunterliegende Fußbodenheizung zu
gewährden?

Danke für Ihre Anwort und viele Grüße.

Hallo Herr Klein,

ich habe oben gesehen, dass ich vergessen habe etwas zu schreiben.

Also mit den 6 cm habe ich verstanden.
Er kann also noch 1 cm abschleifen, dann hätten wir 5 cm
Heiz-Estrich über der Fußbodenheizung und das würde noch ausreichen.

Das zweite Problem sind die Fugen.
Er hat anscheinend nur oben einen Schnitt in die Fuge (vielleicht mit einer Kelle) gemacht.
Es wurde kein Styprpor eingelegt.

Darüber soll Granit verlegt
werden.
Und es sind auch jeweils andere Heizkreise.
Im Wohnzimmer z.B. wird anders geheizt als in der Diele.
Zusätzlich sind die Fugen nicht 90 Grad zu den Wänden sondern schräg.

Morgen will der Estrichleger noch kommen und den Boden abschleifen. Ich soll ihm dann aber unterschreiben, dass nicht mehr genug Estrichhöhe vorhanden ist.
Wenn ich das richtig sehe, werde ich ihm unterschreiben, dass wir jetzt noch 5 cm Estrichhöhe haben.

Aber was machen wir mit den Fugen?
Wie muss er diese fachgerecht nacharbeiten?

Danke für die Antwort. Gerne würde ich Sie auch anrufen, wenn ich darf. Dann bespricht sich das vielleicht einfacher.
Wenn Sie damit einverstanden sind, senden Sie mir ihre Tel-Nr. an folgende e-mail-Adresse [email protected] Danke.
Oder antworten hier. Ich hoffe ich verstehe dann alles.

Nochmals Danke vorab für Ihre Hilfe. Gruß Christin

Hallo Herr Klein,

ich habe oben gesehen, dass ich vergessen habe etwas zu schreiben.

Also mit den 6 cm habe ich verstanden.
Er kann also noch 1 cm abschleifen, dann hätten wir 5 cm
Heiz-Estrich über der Fußbodenheizung und das würde noch ausreichen.

Das zweite Problem sind die Fugen.
Er hat anscheinend nur oben einen Schnitt in die Fuge (vielleicht mit einer Kelle) gemacht.
Es wurde kein Styprpor eingelegt.

Darüber soll Granit verlegt
werden.
Und es sind auch jeweils andere Heizkreise.
Im Wohnzimmer z.B. wird anders geheizt als in der Diele.
Zusätzlich sind die Fugen nicht 90 Grad zu den Wänden sondern schräg.

Morgen will der Estrichleger noch kommen und den Boden abschleifen. Ich soll ihm dann aber unterschreiben, dass nicht mehr genug Estrichhöhe vorhanden ist.
Wenn ich das richtig sehe, werde ich ihm unterschreiben, dass wir jetzt noch 5 cm Estrichhöhe haben.

Aber was machen wir mit den Fugen?
Wie muss er diese fachgerecht nacharbeiten?

Danke für die Antwort. Gerne würde ich Sie auch anrufen, wenn ich darf. Dann bespricht sich das vielleicht einfacher.
Wenn Sie damit einverstanden sind, senden Sie mir ihre Tel-Nr. an folgende e-mail-Adresse [email protected] Danke.
Oder antworten hier. Ich hoffe ich verstehe dann alles.

Nochmals Danke vorab für Ihre Hilfe. Gruß Christin