Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Und zwar würde ich gerne vom Schaltschrank aus (am Besten mit nem Poti oder so) 4 Stück der benannten EVG’s parallel dimmen.
Die haben den 1-10V +/- Steuereingang.
Ist das machbar?
Und wenn ja, wie?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Die haben den 1-10V +/- Steuereingang.
Ist das machbar?
Und wenn ja, wie?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Natürlich ist das machbar.
Geh in den Fachhandel und kaufe da z.B. von Busch-Jäger
ein Elektronik-Poti Nr. 2112-101 (gibt es natürlich auch von anderen Herstellern)
Einbau in der Verteilung bitte unbedingt einem Fachmann überlassen.
Hi,
du brauchst dazu ein solches Steuerpoti
http://www.detech-shop.de/oxid.php/sid/f56fca3b82152…
vom Poti zu den EVG’s einmal Strom zB NYM-J und eine Steuerleitung zB J-Y-St-Y
EVG’s alle parallel angeschlossen
Achtung: bitte nicht selber basteln, die EVG’s zünden mit HOCHSPANNUNG !!!
lG Schorsch
Hallo Schorsch
Ich würde ein NYM-J5x1,5 nehmen, zwei Adern davon für die 1-10V Steuerspannung. Die Isolierung der Steuerleitung muß für Netzspannung geeignet sein, da keine SELV und keine PELV vorliegt. JY(St)Y ist eben nicht für Netzspannung geeignet. Die Steuerleitung in einer Leitung mit der Netzleitung zu führen ist hier zulässig. Möglicherweise gibt es aber eine Längenbegrenzung. Das weiß ich jetzt nicht.
Hans
hallo Hans,
hast natürlich Recht mit. Gute Idee
Das mit dem JYStY müsste ich erst prüfen in den Osram-Unterlagen.
Mit den 2 verschiedenen Spannungen im NYM 5x1,5 hast du definitiv recht, das hab ich mal von der Kammer klären lassen. In der VDE steht einzig und allein drin:
" Wenn in einer Leitung zwei verschiedene Spannungen vorkommen, muss das Kabel für die größere der beiden Spannungen isoliert sein"
Gruss Schorsch
Mit den 2 verschiedenen Spannungen im NYM 5x1,5 hast du
definitiv recht, das hab ich mal von der Kammer klären lassen.
In der VDE steht einzig und allein drin:
" Wenn in einer Leitung zwei verschiedene Spannungen
vorkommen, muss das Kabel für die größere der beiden
Spannungen isoliert sein"
Zustatz: Gilt für Spannungsbänder I und II (Spannungen bis 50V AC / 600V AC), aber nicht für Sicherheitsstromkreise.