Hallo,
welche Farbreihenfolge ist beim Drei-Phasenwechselstrom nun
aktuell richtig?
Neue Aderfarben nach DIN VDE 0293-308 (VDE 0293 Teil 308):2003-01 und HD 308 S2;
Wo kann man das nachlesen oder seit wann ist sie
allgemeingültig?
Aderkennzeichnung_finale2004-02.pdf
http://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Fachverbae…
Eigentlich macht man die Beobachtung, das meist jedes
Unternehmen heute noch eine andere Reihenfolgen nimmt.
Da gab es früher die Reihenfolge für L1-L3 schw/bn/schw
5-adrig mit grün-gelb:
Bisher: Schwarz, Braun, Schwarz, Blau, Grün-Gelb
Neu: Schwarz, Braun, Grau, Blau, Grün-Gelb
Heute bei den Ader-Farben schw/bn/gr/(bl)/grge wird einmal
schw/bn/gr oder bn/schw/gr (oder, oder, oder…)
angeschlossen.
Die wesentliche Neuerung ist die Einführung der Aderfarbe „Grau“ für einen Außenleiter.
Unverändert ist die Regelung der Aderfarben für Schutzleiter und Neutralleiter, nämlich Grün-Gelb und Blau.
Woher das jeweilige Unternehmen die Information
hat, das es die aktuell richtige Anschlussversion ist, das
weiss ich nicht.
Industrieunternehmen legen meistens eine Zuordnung der Farbfolge für die Außenleiter als „Hausnorm“ fest.
Ähnlich wird es auch bei EVU’s gehandhabt.
Bei Siemens war das z.B. nach gn-ge dem Drall folgend, sw=L1, br=L2, bl=N, sw2=L3.
Der Sinn dahinter war, das beim Auflegen der Adern immer(wenn möglich) mit PE begonnen wird und dies Regel von allen Monteuren angewendet wird.
Gibt es unterschiedliche Regelungen bei örtlichen EVUs, gibt
es (bundes-)länderspezifische Regelungen oder gibt es nun
eine (bundes-)einheitliche Regelung in den VDE-Vorschriften?
(und dann wo??)
Grundsätzlich gilt:
Bei Kabeln und Leitungen mit bis zu fünf Adern erfolgt die Kennzeichnung der Adern hauptsächlich durch Farben.
Den Aderfarben sind damit bestimmte Funktionen der Adern zugeordnet (Außenleiter, Neutralleiter, Schutzleiter).
Ungeachtet fehlender Zuordnung empfiehlt es sich jedoch, für ein und dasselbe Objekt eine einheitliche Zuordnung zu wählen.
Vielen Dank
Olaf
mfg
W.