der heizkessel atmon ist mit einen regler wkbs ausgerüstet. am tag arbeitet die regelung einwansfrei.
am morgen nach der nachtabsenkung schaltet sich der brenner nicht ein. nach dem betätigen des ein- ausschalters arbeitet der kessel wieder normal.
wo liegt der fehler?
Hallo
Vermute mal das es sich um einen Elco bzw. Klöckner Kessel mit dieser WKB Regelung handelt.
Entweder stimmt was mit den Einstellungen des Kessels nicht (hatte ich auch vor ein paar Tagen, ständig nach Nachtabsenkung gab´s Probleme, musste mittels Messgerät und Herstellerunterlagen genaustens eingestellt werden) oder die Regelung ist einfach nicht mehr i.O.
Hatte das auch bei einem Kunden genau mit dem gleichen Regler.
Da er keine 600-700 Euro für eine neue bezahlen wollte, hab ich ihm den Rat gegeben sie mal von einem Elektroniker (z.B. Rundfunk- und Fernsehtechniker) überprüfen zu lassen. Waren einige Lötstellen nicht mehr i.O. und nun läuft die Kiste wieder seit min. 3 Jahren ohne jegliche Aussetzer.
Wann wurde denn die letzte Wartung an deinem Kessel durchgeführt?
Kommst um nen Fachmann höchst wahrscheinlich nicht herum.
Mf weihnachtlichen Grüßen
Nelsont