Fehler im FI-Schutzschaltung

Hallo zusammen,
ich bin seit einigen Wochen dran meine Wohnung zu sanieren. Nach langer Überlegung und Rat von meinem Elektriker haben wir nur die Leitung für den Bad erneuert, da die anderen Leitungen bereits sehr gut sind. Da man mit Strom nicht spielen sollte, habe ich ein Elektroinstallateur gefunden der mir eine neue Leitung in die Wohnung verlegt (Starkstrom) und mir auch direkt den Sicherungskasten aufbaut. Ein Bekannter von mir ist ebenso Elektriker und hat mir Angebote den Rest zu übernehmen (alte Verkabelung wieder anzuschließen). Meine Elektromeister hat mir mein Sicherungskasten aufgebaut und mir auch eine Steckdosen direkt mit eingebaut, so konnte ich auch direkt ohne Probleme arbeiten. Alles hat super funktioniert, ich konnte schön meine Bohrmaschine, meine Flex, Licht und Radio laufen lassen, nebenher auch noch den Staubsauger laufen lassen alles war ok.

Letzten Sonntag kann mein Kumpel und hat mir die alte Leitung wieder angeschlossen und waren überrascht alles funktionierte, wir haben überall Licht und alles ist gut. Ein Tag danach wollte ich etwas Bohren, drücke auf den An-Knopf von der Bohrer und zack springt mir der FI-Schutzschalter raus. Egal an welche Steckdose ich gehe, immer wenn die Steckdose mehr als >60-100W hat, fliegt mir der FI-Schutzschalter raus.
Leider erreiche ich mein Meister nicht und habe mich gestern etwas schlau gemacht und bin fast der Meinung das mein Installateur da was falsch gemacht hat.

In mein FI gehen jetzt drei Phasen rein + die PE-Leitung. Vom FI geht wiederum drei Phasen zu den Sicherungen und aus dem FI geht ein Blaues zum N-Leiste. Wiederum geht auch der PE was im FI hängt über eine Brücke zum PE-Leiste.

Meine Schaltung:
| | Der Geht hoch zu
| | der PE-Leiste
| | | N-Leitung(Blau) geht zum N-Leiste
| | Meine Brücke |
| |------|| FI-Schalter
|----------------------|| |
----- || | Der geht in mein FI
|-----------------------

Könnte vielleicht das Problem sein?? Wäre für eine kurze Hilfestellung dankbar.

Hallo moohkooh,
ich denke Du hast vergessen eine Kaffeemaschine beim ersten Test mit anzuscließen. … Bei einem Kaffee zur Ruhe zu kommen und sich Gedanken zu machen wirkt oft Wunder.
Das Problem wird sein, dass an einer Stelle Deiner alten Verkabelung, hinter dem FI-Schalter, der der Nullleiter ( N ) und der Schutzleiter ( PE ) mit einander verbunden sind. Durch den Spannungsabfall bei einem angeschlossenen Verbraucher ab XX Watt kommt dann ein Differenzstrom zustande und der FI löst ordnungsgemäß aus.
Deine abgebildete Schaltungsbeschreibung verstehe ich nicht, aber der Fehler liegt ganz bestimmt in der alten Verkabelung. Also der Reihe nach einzelne Stromkreise abtrennen oder besser alle abtrennen und einzeln wieder zuschalten ( es gibt auch Mehrfachfehler ) bis das Problem wieder auftritt. Dann Verteilerdosen und Steckdosen aufmachen und kontrollieren.
Unf immer daran denken : Elektro ist saugefährlich. Also Vorsicht und am Besten mit ausreichend Fachkenntniss. Es grüßt der pinguin

Meine Schaltung:
| | Der Geht hoch zu
| | der PE-Leiste
| | | N-Leitung(Blau) geht
zum N-Leiste
| | Meine Brücke |
| |------|| FI-Schalter
|----------------------|| |
----- || | Der geht in mein FI
|-----------------------

Könnte vielleicht das Problem sein?? Wäre für eine kurze
Hilfestellung dankbar.

Wenn auch andere Geräte an den Steckdosen zur Auslösung des FI-Schutzschalters führen würden könnte die Anlage die Ursache sein.

Ich vermute aber, dass du mit der Bohrmaschine von Steckdose zu Steckdose gepilgert bist, dann ist klar die Bohrmaschine die Ursache und somit zu entsorgen.

Die Lichtanlage funktioniert ja wohl auch, oder?

Wieso sind eigentlich die ganzen Elektriker, die sich an dieser Anlage beteiligt haben, gerade nicht erreichbar?

Hallo lieber Fragesteller,

ich gehe mal davon aus das in deiner Unterverteilung schon ein 5-Leitersystem (3 Phasen - N und PE) liegt.
Aus meiner sicht ist dein FI falsch angeschlossen ein PE Leiter wird nicht an den FI Angeschlossen.
Es gehen 3 Phasen und ein N hinein und 3 Phasen und ein N wieder hinaus. Der N geht auf die Neutralleiter Schine und die 3 Phasen an deine Sicherungsautomaten.
Falls dir das nicht weiter hilft sende mir doch mal ein Bild von deinem FI dann kann ich ihn mir naoch mal an sehen.
ABER BITTE NICHT SELBER UM KLEMMEN!!!
Lass das einen Elektriker machen.

Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.

MfG
Michael Metten
Sachverständiger für Elektrotechnik

Hallo,
du hast soviel geschrieben, dass es fast unübersichtlich wird. Also, wenn deine Bohrmaschine an allen Steckdosen den FI-Schutzschalter auslöst, ist vermutlich deine Bohrmaschine oder das Anschlusskabel defekt. So wie es zu lesen ist, soltest du unbedingt eine Fachfirma arbeiten lassen, deine Beschreibungen lässsen befürchten, dass kein Fachmann tätig ist.

Hallo zusammen,
ich bin seit einigen Wochen dran meine Wohnung zu sanieren.
Nach langer Überlegung und Rat von Elektriker haben wir
nur die Leitung für den Bad erneuert, da die anderen Leitungen
bereits sehr gut sind. Da man mit Strom nicht spielen sollte,
habe ich ein Elektroinstallateur gefunden der mir eine neue
Leitung in die Wohnung verlegt (Starkstrom) und mir auch
direkt den Sicherungskasten aufbaut. Ein Bekannter von mir ist
ebenso Elektriker und hat mir Angebote den Rest zu übernehmen
(alte Verkabelung wieder anzuschließen). Meine Elektromeister
hat mir mein Sicherungskasten aufgebaut und mir auch eine
Steckdosen direkt mit eingebaut, so konnte ich auch direkt
ohne Probleme arbeiten. Alles hat super funktioniert, ich
konnte schön meine Bohrmaschine, meine Flex, Licht und Radio
laufen lassen, nebenher auch noch den Staubsauger laufen
lassen alles war ok.

Letzten Sonntag kann mein Kumpel und hat mir die alte Leitung
wieder angeschlossen und waren überrascht alles funktionierte,
wir haben überall Licht und alles ist gut. Ein Tag danach
wollte ich etwas Bohren, drücke auf den An-Knopf von der
Bohrer und zack springt mir der FI-Schutzschalter raus. Egal
an welche Steckdose ich gehe, immer wenn die Steckdose mehr
als >60-100W hat, fliegt mir der FI-Schutzschalter raus.
Leider erreiche ich mein Meister nicht und habe mich gestern
etwas schlau gemacht und bin fast der Meinung das mein
Installateur da was falsch gemacht hat.

In mein FI gehen jetzt drei Phasen rein + die PE-Leitung. Vom
FI geht wiederum drei Phasen zu den Sicherungen und aus dem FI
geht ein Blaues zum N-Leiste. Wiederum geht auch der PE was im
FI hängt über eine Brücke zum PE-Leiste.

Meine Schaltung:
| | Der Geht hoch zu
| | der PE-Leiste
| | | N-Leitung(Blau) geht
zum N-Leiste
| | Meine Brücke |
| |------|| FI-Schalter
|----------------------|| |
----- || | Der geht in mein FI
|-----------------------

Könnte vielleicht das Problem sein?? Wäre für eine kurze
Hilfestellung dankbar.

Hallo
Um es kurz zu machen. Ein FI mit Starkstrom wird folgendermaßen angeschlossen.
Drei Phasen und der Neutralleiter kommen bei einem Ende rein und drei Phasen und Neutralleiter kommen beim anderen Ende raus. Erdung gibt es beim FI nicht.

ABER lass es! Das ist die Hauptleitung. Da gibt es vorher keinen FI und die Leitung ist relativ hoch abgesichert. Hoch genug um aus Deiner Hand ein Stück Kohle zu machen.
Daher Finger weg!

In den FI gehen 3 Phasen rein und die Null Leitung (nicht die PE=Erde). Die ankommende Erde geht direkt auf die Erde-Leiste im Sicherungskasten.

Vom FI gehen die drei Phasen zu den Sicherungen, das ist richtig. Aus dem FI-geht ein blaues zur N-Leiste das ist auch richtig.

Die weitere Beschreibung von Dir ist unverständlich.
Ich verweise auf folgendes, da siehst Du im ersten Bild unter „Vom Elektrizitätswerk zur Wohnung“ wie der FI-Schutzschalter angeschlossen sein muß:

http://www.patrickwagner.de/Knowhow/FehlerstromSchut…

Wenn Du nicht klar kommst frag nochmal konkreter.

Gruß A.Datz

Ich würde NIE einen Haus FI an eine alte Instalation hängen!!!Weil man einfach nicht weis was da alles gemacht wurde!!
http://www.google.de/search?q=Fi+Anschlu%C3%9F&hl=de… BS-qTuaJO-OI4gS2udDZDg
Schau mal nach diesem Link!!!
Da ist der genaue Anschlußplan von einem FI!!
Und in einen FI geht kein GG!!
3xPhase 1xBlau,so geht es rein und so geht es raus!!
Viel spaß noch!!

Hallo,
ich würde an Ihrer Stelle die Finger davon lassen und den Elektromeister bitten den Fehler auszumessen.

Hallo,
benötigst du noch Hilfe? Entschuldigung das es so lang gedauert hat aber ich schau nicht all zu oft in mein Postfach.

Und?
Wie sieht es aus?
Ist das Problem gelöst?
Oder bist Du so energielos, dass Du nichts mehr machst?