Dürfen Glasrohr / Feinsicherungen (z.B. 5x20 mm oder 6,3x32 mm), auf denen die Nennspannung 250V aufgedruckt ist auch für den Bereich 12V oder 24 Volt Gleichstrom eingesetzt werden?
Man sieht diesen Einsatz öfters als Vorsicherung im Kfz- Bereich (was ja nicht zwangsläufig bedeutet daß das auch zugelassen ist). Wenn sie aber dafür zugelassen sind, finde ich sie sehr interessant, da ihre Auslöseschwelle als superflink bis superträge erhältlich ist.
Allerdings wären laut Umrechnung z.B. 10 A bei 230 Volt 2300 W und bei 10 A und 12 V nur noch 120 W und das hat bei mir folgende Fragen ausgelöst:
Fragen:
Sind sie für 12V = überhaupt zugelassen?
Können sie 1:1 eingesetzt werden (z.B. 10 A 250V~ für 10A 12V =)?
Auf was muss geachtet werden wenn sie dafür zugelassen sind?
Dürfen Glasrohr / Feinsicherungen (z.B. 5x20 mm oder 6,3x32
mm), auf denen die Nennspannung 250V aufgedruckt ist auch für
den Bereich 12V oder 24 Volt Gleichstrom eingesetzt werden?
Ja. 250V ist die maximal zulässige Spannung. Bei noch höherer Spannung könnte die Isolation bei ausgelöster Sicherung zu klein sein, deshalb benötigt man dafür spezielle Sicherungen.
Allerdings wären laut Umrechnung z.B. 10 A bei 230 Volt 2300 W
und bei 10 A und 12 V nur noch 120 W und das hat bei mir
folgende Fragen ausgelöst:
Aber 10A bleiben 10A - und eine Sicherung reagiert ausschließlich auf Strom, nicht auf Leistung.
Sind sie für 12V = überhaupt zugelassen?
Ja.
Können sie 1:1 eingesetzt werden (z.B. 10 A 250V~ für 10A
12V =)?
Ja.
Auf was muss geachtet werden wenn sie dafür zugelassen sind?
Wenn sie nicht zugelassen sind, darf man sie nicht verwenden.
Ist eine Umrechnung erforderlich?
Nein.
Was man aber noch beachten sollte: Wenn der Strom zu groß wird, kann sich in der Sicherung ein Lichtbogen bilden, der eine Trennung verhindert. Weshalb eine Sicherung nicht nur eine maximale Spannung, sondern auch einen maximalen Strom hat.
Und das zweite: jede Sicherung hat auch einen Widerstand, den man berücksichtigen muss. Je kleiner der Sicherungswert, desto größer der Widerstand.
Dürfen Glasrohr / Feinsicherungen (z.B. 5x20 mm oder 6,3x32
mm), auf denen die Nennspannung 250V aufgedruckt ist auch für
den Bereich 12V oder 24 Volt Gleichstrom eingesetzt werden?
Aber sucher. Die Spannungsangabe bedeutet nicht, das die Sicherung ausschließlich für diese Spannung eingesetzt werden darf, sondern sie sagt aus, für welche maximale Spannung die Sicherung zugelassen ist.
Man sieht diesen Einsatz öfters als Vorsicherung im Kfz-
Bereich (was ja nicht zwangsläufig bedeutet daß das auch
zugelassen ist). Wenn sie aber dafür zugelassen sind, finde
ich sie sehr interessant, da ihre Auslöseschwelle als
superflink bis superträge erhältlich ist.
Allerdings wären laut Umrechnung z.B. 10 A bei 230 Volt 2300 W
und bei 10 A und 12 V nur noch 120 W und das hat bei mir
folgende Fragen ausgelöst:
Fragen:
Sind sie für 12V = überhaupt zugelassen?
ja
Können sie 1:1 eingesetzt werden (z.B. 10 A 250V~ für 10A
12V =)?
ja
Auf was muss geachtet werden wenn sie dafür zugelassen sind?
ich wüsste nicht, worauf Du - abweichend von dem Einsatz bei 250V - achten müsstest.
Ist eine Umrechnung erforderlich?
nein. 10A sind immer 10A, unabhängig von der Spannung.