Feuerschutz f90

hallo,
wer weiß welche bedingungen, welche dicke eine stahlwand erfüllen muß um die brandschutzbestimmung F90 einzuhalten?
vielen dank !

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2004. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

3 Antworten

Hallo Robert,

nicht der Stahl ist das alleinig entscheidende, sondern auch der Anschluss des Stahles an die anderen Bauteile.

Eine Stahlwand ist aber statisch etwas zu überdimensoniert um den Brandschutz F90 sicherzustellen. Diesen Brandschutz bekommt man auch mit anderen Materialien gewährleistet.

Was willst Du denn eigentlich schützen?

Christian

0 Hilfreich

Hi,

die Prüfbedingungen findest du in DIN 4102 Teil 2

Stahl allein ist für F90 denkbar ungeeigent, da der ungeschützte Stahl bei den Prüfbedingungen weich wird und statisch nicht mehr tragfähig ist oder gar zusammenfällt und dem Brand freien Duchrtritt verschafft. Zudem kommt es auf der anderen Seite zu Brandgefahr durch die glühende Stahlwand.

Du müsstest die Stahlwand also ganzflächig mit einem F90 Brandschutzanstrich versehen oder mit F90 Brandschutzplatten (Trockenbau) beplanken lassen. Lass Dich von einer Fachfirma beraten. Wenn es etwas wirklich brandschutztechnisch relevantes ist, muss es sowieso von einer Fachfirma gemacht werden. Nicht dass Du bei der Abnahme dann das ganze nicht von den Behörden abgenommen bekommt.

A.

0 Hilfreich
Antwort auf fds_kmsbgihoihopijh_ce1987zum Beitrag ↑

Hi, die Prüfbedingungen findest du in DIN 4102 Teil 2 Stahl allein ist für F90 denkbar ungeeigent, da der ungeschützte Stahl bei den Prüfbedingungen weich wird und statisch nicht mehr tragfähig ist oder gar zusammenfällt …

ergänzung link
http://www.unitherm-online.de/wisspool/index.php?kid…