meine frage:
laut meines wissens ist bei beleuchtung kein fi gefordert.
wir haben trotzdem ein 300mA,montiert.
meine frage:
wie macht man dort die Fi messung?
-ist so überhaupt gefordert bei ausschlieslich beleuchtungstromkreise?
-bei steckdosen,kann man das ja mit dem prüftstecker (von gossen metrawatt machen.
mfg
Moin erstmal,
meine frage:
laut meines wissens ist bei beleuchtung kein fi gefordert.
wir haben trotzdem ein 300mA,montiert.
Ist der RCD, für alle Stromkreise gemeinsam oder nur für alle Lichtstromkreise?
meine frage:
wie macht man dort die Fi messung?
An den Leuchten-Anschlüssen, oder über Lampen-Adapter.
-ist so überhaupt gefordert bei ausschlieslich beleuchtungstromkreise?
Wenn ein RCD eingebaut ist, muß die Funktion auch geprüft werden.
-bei steckdosen,kann man das ja mit dem prüftstecker (von
gossen metrawatt machen.
Gibt ja nicht nur Stecker-Prüfgeräte.
)
Schau mal hier: http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/ugruppe/pruef…
mfg
mfg
W.
der fi ist nur für beleutungsstromkreise.
für steckdosen ,und großverbraucher haben wir einen eigenen.
mfg