Bzgl. FI würde ich gerne mal folgendes wissen:
Kann ein FI auch in Häuser/Wohnungen älteren Baujahrs installiert werden ? Älteren Baujahrs heißt, hier sind die Leitungen noch ohne PE verlegt, also nur P und N (schwarz und grau)…
Danke und Gruß
Hallo,
ein FI-Schalter funktioniert,oder löst aus,wenn ein Fehlerstrom
fließt.Der kann auch ohne PE fließen,wenn man ein defektes Gerät
berührt und z.B. gleichzeitig metallische Teile wie die Wasserleitung
berührt. A B E R :Über den PE würde ein Fehlerstrom auch fließen,
wenn der Fehlerstom über den PE fliesen würde.Bei schadhaften
Geräten würde ohne PE dieser lebenswichtige Schutz fehlen!
Der PE ist ja am Gehäuse eines Gerätes angeschlossen und schützt
deshalb genau den Gebrauch dieses Gerätes.
Der PE sollte unbedingt vorhanden sein(nachinstallieren).
Wo soll der FI schützen? etwa im Bad?Dann M U S S der PE vorhanden
sein.
Gruss Gerhard
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo Gerhard!
Danke für die Antwort.
Es handelt sich hier um eine 1 Zi-DG-Wohnung eines 55 Jahre alten Hauses.
Hier gibts momentan nur einen 16A Sicherungsautomaten.
Der FI wäre also für die komplette Wohnung angedacht.
Mir wurde mal erklärt, dass bei dieser alten E-Versorgung der Schutzleiter und der Neutralleiter überbrückt sind (zb an den Steckdosen).
Aufgrund dieser „Sachlage“ ist in allen Steckdosen ein Überspannungsschutzstecker und es werden nie Geräte gleichzeitig betrieben, die mehr als 2kW verbraten.
Gruß
Hallo,
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph10/umwelt-…
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
…
Aufgrund dieser „Sachlage“ ist in allen Steckdosen ein
Überspannungsschutzstecker
Diese Überspannungsschutzstecker sind nicht als Personenschutz geeignet ,
sie schützen z.B. bei Gewitter angeschlossene Geräte.
http://www.brieselang.net/wissenswertes-ueber-blitzs…
http://www.baulinks.de/webplugin/2006/0913.php4
und es werden nie Geräte
gleichzeitig betrieben, die mehr als 2kW verbraten.
Gruß
Empfehlung
PE(Schutzleiter) sollte nachgerüstet werden
und dann alle Brücken(PE-N) in Steckdosen entfernen.
Eine Überprüfung der Elektrik durch Fachmann ist auf jeden Fall notwendig.
mfg