Brauche ich zwingend einen FI Schutzschalter in einer neuen
Toiletten Anlage. In der Anlage ist nur ein Abluftventilator
in der abgehängten Decke, Beleuchtung über Bewegungsmelder und
vermutlich zwei fest angeschlossene Boiler vorhanden.
hallo Michael,
meine Antwort von gestern nacht ist falsch, ich habe die Vorschriften für FI-Schutzschalter mit den Schutzbereichen verwechselt.
Laut VDE0100-701 von 2008 müssen ALLE Stromkreise, die ins Bad führen, mit FI-Schutzschalter 30mA versehen werden!
Meine Verwechslung lag darin, daß sowohl Lüfter als auch Leuchten und fest angeschlossene Boiler im Schutzbereich (unter weiteren Bedingungen) errichtet werden dürfen
Aber seit 2008 ist dafür ein FI-Schalter ZWINGEND ERFORDERLICH
Kannst du bitte deine Antwort eins weiter unten löschen, dann kann ich meine auch löschen
Danke