FI Sicherung im Sicherungskasten setzen

Hallo,

Ich mache bei bekannten gerade einiges an Elektrik.
Es ist ein Altes Haus mit Alter Verkabelung.
Die Wohnräume funktionieren und sollen so bleiben wie sie
sind.
Im Bad und in der Küche liegen neue Leitungen, welche nun
noch im Verteilerschrank angeschlossen werden müssen.
Hierzu habe ich einige Fragen.

Die Situation vorab.
Im Verteilerschrank sitzen die Zähler, 2 Stück, ein
„normaler“ und einer HT/NT für die Heizung.

Aus diesen kommen 4 Kabel, 3 Schwarze (Aussenleiter) und
ein Grün-Gelber (vermute PEN).
Die Beiden PEN gehen auf eine Schiene, welche über ein
Kabel mit einem Roht im Keller verbunden ist.
Auf diese Schiene gehen die PEs (soweit Vorhanden) und
die ganzen Neutralleiter.
Die Aussenleiter gehen auf Sicherungen und von dort zu
den Geräten.

Für die Küche und das Bad sollen neben neue Kabel auch
neue Sicherungen und FI gesetzt werden.

In die Küche gehen 3 Kabel, zwei 3 x 1,5mm (jeweils auf 2
Steckdosen für Kühlschrank + Steckdose für anderes und
Abzugshaube + Steckdose für anderes) und ein 5 x 2,5mm
für den Herd.
Ins Bad geht ein Kabel 3 x 1,5mm für die Steckdosen im
Bad.

Soviel zum Vorhandenen. Nun habe ich einige Fragen:

  • Muss der Herd auch via FI abgesichert werden?
  • Muss man einen dreier Sicherungsblock nehmen oder gehen
    auch drei einzelne?
  • Muss der FI VOR oder nach der Sicherung gesetzt werden?
  • Die Sicherungen haben 16A, was für einen FI benötige
    ich?

Ich habe es mir so gedacht:
Ich nehme die drei Aussenleiter, gehe damit über
Sicherungen, über den FI (4Polig) zum Herd. Den PE
schliesse ich direkt an die PEN Schiene an, den N über
den FI a der PEN Schiene.

Für die anderen drei Kabel (2 Küche, 1 Bad), habe ich mir
gedacht das ich jeweils einen Aussenleiter nehme (um die
Last zu Verteilen), diesen jeweils über eine Sicherung
laufen lasse. Von dort dann über den FI (2 Polig) zum
Verbraucher (Steckdosen). Auch hier Schliesse ich den PE
direkt an der PEN Schiene an, den N über den FI an die
PEN Schiene.

Die Sicherungen jeweils 16A. Die FIs???

Habe ich einen Denkfehler? Bzw. ist hier etwas gegen die
Aktuellen Vorschriften?
Was wäre an meiner Idee Falsch?
Was kann ich anderst machen?
Kann ich eventuell den ein oder anderen FI einsparen
durch andere Verdrahtung?

Muss die Sicherung durch den Kupfekam verbunden werden
oder geht das auch mit einem Kabel? welcher Durchmesser?

Wie Gross muss der Durchmesser zwischen Sicherung und FI
sein?

Wer nur einen Teil beantworten kann, würde mir auch schon
etwas weiter helfen.Hauptsache die Antwort ist richtig.

Schon mal vielen Dank im voraus.

Erstmal Hallo zurück,

jetzt zu Deinem Problem:

  1. Nach dem Zähler folgt immer erst der FI Schalter und dann die Sicherungen.
  2. Es reicht ein 3-poliger 40A /30mA FI Schalter
  3. Du nimmst für die Verbindung vom Zähler zum FI Schalter 10 Quadrat, genauso für die Verbindung FI Schalter Sicherung.
  4. 16 A Sicherungen sind ok. 3X Herd, 2X Küche und 1x Bad
  5. Du greifst den Nullleiter (ebenfalls 10 Quadrat) von der Schiene ab, klemmst ihn an den FI, dann eine seperate Schiene für die neuen Kabel, verbindest diese Schiene mit 10 Quadrat vom FI und den blauen der neuen Kabel.
  6. Die Gelb-Grünen kommen auf die alte Schiene

Wenn noch fragen sein sollten, einfach melden.

Mit freundlichen Grüßen und viel Spaß beim anklemmen und daran denken Spannungslos zu arbeiten!!!

Super, vielen Dank für die Schnelle Antwort.

Ist das so erlaubt, weil wenn der FI Fällt sind ja
beide Räume ohne Strom.

Den Herd auch über den FI anschliessen oder diesen
direkt über Zähler - Sicherung?

Und für den Herd, brauche ich da einen 3er
Sicherungsblock, wo allpolig abschaltet oder kann man
auch drei einzelne nehmen (haben da noch welche übrig)?
Was ist hier zulässig?

Sind zwischen Zähler und FI bzw. zwischen FI und
Sicherung/Schiene Starre Kabel oder Flexible
vorgeschrieben?

Danke für die Hilfe.

Bei Neubauten wird das kolmpette Haus über einen FI Schalter abgesichert. Das ist die Regel. Es dürfen natürlich einzelne Sicherungen sein. Einen 3-er Block nimmt man normalerweise nur bei Arbeitsmaschinen.
Man kann Starre wie auch flexible benutzen. Flexible sind nur einfacher zu verdrahten.

Schönen Gruß

Hallo ?

Nach den neuesten Vorschrift muß alles was neu ist mit Fi abgesichert sein.
Unser Betrieb macht auch den Herd über Fi.
Mit der Zuleitung vom Zählerschrank auf den Unterverteiler fährst du auf den Fi und vom Fi auf die Sicherungsautomaten.
Licht und Steckdosen Stromkreise sicherst Du mit 16 A. ab.
Herd reicht auch 3 x16 A.
Als Fi nimmst Du einen 4 poligen Fi mit 40 A und 30 mA Empfindlichkeit.
Ich würde 2 vierpolige Fi’s nehmen und die Sicherungen danach aufteilen.
Hat den Vorteil das wenn ein Fi auslöst nicht alles Dunkel ist.
Mit dem PEN vom Zählerschrank fährst Du auf die Pe Schien und von da auf den N vom Fi.
Nach dem Fi fähst Du auf die N-Schiene wo Du dann die N-Leiter anschließt.
MfG aus dem Schwabenland
Dieter

Kleine Anmerkung:

gerade bei Geräten mit Metallgehäusen, wie E-Herd und
Waschmaschinen / Trocknern sind FI-SS wichtig, da dort ein
nach außen durch das Gehäuse laufender Rückstrom richtig
gefährlich werden kann.

Bei Geräten mit Kunststoffgehäuse besteht nur dann Gefahr
wenn Flüssigkeiten im Spiel sind die den Stom herausleiten
könnten.