Hallo,
zu Zeiten, als FIs nur in Bad, Feuchträumen und Außenbereichen Vorschrift waren: Durfte man damals Steckdosen, die für „Boiler“, also Warmwasserspeicher vorgesehen sind, ohne FI installieren?
MfG,
Marius
Hallo,
zu Zeiten, als FIs nur in Bad, Feuchträumen und Außenbereichen Vorschrift waren: Durfte man damals Steckdosen, die für „Boiler“, also Warmwasserspeicher vorgesehen sind, ohne FI installieren?
MfG,
Marius
Hallo!
Der FI-Schutz ist doch bei fest angebrachten WW-Geräten auch jetzt nicht Vorschrift !
Die sind doch ausdrücklich von der FI-Pflicht ausgenommen.
Ob man früher einen Boiler über der Wanne( Zone 1) mittels Steckdose und nicht über Geräteauslass anschließen durfte ist für mich mind. strittig/auslegungsfähig. Steckdose ist einwandfrei dem WW-Gerät zugeordnet.
Der Missbrauch durch Laien wäre aber gegeben. Deshalb wäre auch Steckdose dort ungewöhnlich,es hat mind. Geräteanschlussdose oder noch gängiger Direkt(Fest)anschluss.
mfG
duck313
genauso ist es! owt
…