Ja,würde er.
Diese Stecker sind auch als „Personenschutzschalter“ bekannt und werden vorsorglich in kritischer Umgebung(Nässe z.B.) stets verwendet,unabhängig ob bereits FI-Schutz in der Anlage besteht.
Es gibt welche direkt in der Zuleitung zu E-Werkzeugen oder Verlängerungen dran.
Der Auslösestrom(Differenzstrom) muss kleiner/gleich 30 mA betragen.
Würde der, im Falle eines Falles, ausreichend schützen?
Wenn die Steckdose korrekt angeschlossen ist: Ja.
Diese einfachen FIs erkennen aber nicht, wenn der Schutzleiter der Steckdose selber nicht angeschlossen oder gar spannungsführend ist.
Dafür gibt es die sog. PRCD-S oder SPE-PRCD. Die sind aber eher für Monteure mit wechselndem Einsatzort gedacht (man weiß ja nie, wohin man sein Teil da einsteckt!) und recht teuer.