Hallo M.,
das sollte sich dringends mal ein fachkundiger Elektriker anschauen und prüfen, irgendeine Klemme wird sich da gelöst haben und damit besteht akute Brandgefahr!!! Dass das nun schon ein paar Wochen so ‚funkioniert‘ hat, sagt nicht aus, dass es nicht morgen oder in zwei Wochen anfängt zu schmoren!!!
Das Folgende spielt zwar für dein Hauptproblem eigentlich keine Rolle, weil siehe oben, verspricht aber trotzdem ganz interessant zu werden… Ich hab da noch ein paar Fragen, zudem erahne ich, auf was mein Vorschreiber hinaus will/wollte:
betroffen sind die sicherungen 2vr und 3vr
Damit fällt eine 3-Phasenschiene unter den Automaten schon mal aus, es sei denn, es sind ZWEI Zuführungsschrauben gleichzeitig lose, was ich aber für eher unwahrscheinlich halte… Bliebe noch eine 1-Phasen-Schiene, bei der dann aber auch wieder zwei Schrauben lose sein müssten oder die Einspeisung der einen Phase hat ne Macke…
Wir können ja mal versuchen, weiter einzugrenzen:
Gibt es noch mehr Reihen mit Sicherungen/LS-Schaltern oder ist das alles, was du für deine Wohnung hast???
Gibt es eine (hoffentlich richtige) Beschriftung für die einzelnen Automaten? Wenn ja, dann die bitte auch mal hier posten, danke.
Zur weiteren Erklärung: ganz links ist ein FI-Schutzschalter (inzwischen in Neudeutsch RCD genannt), der wird wohl zusammen mit dem danebenliegenden B10-Automaten für das Bad verwendet (schon mal gar nicht so schlecht wie erwartet vom Eigentümer, wenn ich damit richtig liegen sollte), aber dann wird es doch noch interessant:
Die dritte von rechts (und damit auch von links) ist eine 20A-Sicherung - ich schätze, die ist sowieso zu groß dimensioniert für die Leitung, die dort angeschlossen worden ist und müsste daher wahrscheinlich sowieso gegen eine Kleinere ausgetauscht werden, wodurch die Sicherung dann aber wohl häufiger auslösen wird… Da hat also schon mal einer wahrscheinlich ‚sämtliche Augen zugedrückt‘, um nicht das Wort ‚pfuschen‘ in den Mund nehmen zu müssen… Sowas wurde früher höchstens mal (mit einer 2,5mm²-Leitung, wenn man denn Glück hatte) für einen E-Herd benutzt, wenn in Haus/Wohnung keine drei Phasen zur Verfügung stehen, aber dann bitte auch nur für den Herd und nicht noch zusätzlich für die Restküche, das Wohn- und das Schlafzimmer!!! Das ist also mindestens unschön und schlimmstens verboten und im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich!
Hast du eigentlich einen Wechselstrom- oder einen Drehstromzähler für deine Wohnung (meist erkennbar an der Beschriftung, eventuell mit 1P bzw. 3P oder 1~ bzw. 3~, sonst bitte mal die letzte Rechnung zu Rate ziehen)??? Das könnte schon mal Aufschluss geben, mit welcher Art von Verdrahtung wir es hier eigentlich zu tun haben…
Aber wie schon oben angedeutet: egal, was wir hier schreiben, einen Fachkundigen vor Ort wird das nicht ersetzen - da besteht dringender Handlungsbedarf vor Ort, ne Ferndiagnose wird dir bei diesem Problem nicht helfen! Also informiere bitte umgehend deinen Vermieter oder die Verwaltung (sofern vorhanden) bzw. wenn du selbst der Eigentümer bist, rufe selbst einen Fachbetrieb zur Hilfe!
Und bitte auf keinen Fall selbst versuchen, irgendwelche Schraubverbindungen oder ähnliches nachzuziehen - du weißt, Strom tut erst weh und dann macht er dich klein, schwarz und hässlich!!!
Dein Laptop z.B. ist übrigens kein guter Indikator für Strom- oder Spannungsschwankungen, da die inzwischen eigentlich alle über Schaltnetzteile betrieben werden, die von ca. 100-240V~ alles schlucken und daraus ne verwendbare Gleichspannung fürs Läppi machen…
Also nochmals: Rufe einen Elektriker, der wird hier Abhilfe schaffen können!
Wünsche alles Gute,
Olli