Hallo zusammen erreiche zur Zeit mein Schorni nicht.
Habe ein Kamin gekauft natürlich wurde alles mit dem Schorni vorher abgesprochen.
Jetzt das Problem in der Anleitung steht
Mindestabstand zu Brennbaren materalien hinten :20cm
Da ich mit dem Rauchrohr bei Fertigstellung nur auf 18cm komme, frage ich mich ob es da Probleme bei der abnahme kommen kann oder es da ein ermessungs spielraum gibt?!
Bei der Wand handelt es sich um eine Normale aussenwand nur verputzt.
Jetzt das Problem in der Anleitung steht
Mindestabstand zu Brennbaren materalien hinten :20cm
Da ich mit dem Rauchrohr bei Fertigstellung nur auf 18cm
komme, frage ich mich ob es da Probleme bei der abnahme kommen
kann oder es da ein ermessungs spielraum gibt?!
Dein Problem ist, dass die 20cm eine Empfehlung des Herstellers sind und nicht unbedingt der Norm entsprechen müssen, nach welcher der Schorni arbeiten muss.
Dann kommt es auch darauf an, wie das alles befestigt ist und welchen Abstand man in 5 Jahren hat.
Ich habe das schon als Brandursache erlebt, dass ein Ofen gegen die Wand gerutscht ist und dann der Abstand zu klein war. Das war in einem Schulzimmer, kann natürlich sein, dass da zwei gerauft haben und gegen den Ofen gestossen sind.
Ein hinter dem Ofen, an den Boden geschraubter, Eisenwinkel hätte so etwas verhindern können…
Jetzt das Problem in der Anleitung steht
Mindestabstand zu Brennbaren materalien hinten :20cm
worauf es ankommt ist, was Dein Schornsteinfeger sagt.
Bei mir sind es von der Ofenrückseite bis zur Wand etwa 17 cm, vom schwarzen Mann so abgenommen.