Liebe/-r Experte/-in,
ich habe zwei Fragen zu Estricharbeiten.
Wir haben einen Neubau dort wurde Heizestrich auf der Fußbodenheizung (ca. 6 cm) aufgebracht.
Vor einer Balkontür ist der Estrich so hoch, (1 cm mehr als in den anderen Räumecken/Fenstern) dass wenn man jetzt Granit verlegen würde
die Balkontür nicht mehr geöffnet werden könnte.
Der Estrichleger will nicht abschleifen, weil er sagt, dann wäre die
Mindestdicke für den Estrich nicht mehr vorhanden.
Wir sollten die Fenster höher einstellen lassen.
Das geht aber nicht, weil wir eine niederige Fensterschwelle haben (wegen Rollstuhlgerecht/behindertengerecht) und dann im Winter Flugschnee eher
eindingen könnte.
- Problem Bewegungsfugen.
Der Estrichleger hat keine Bewegungsfungen mit Styprporbis unten
ausgeführt, sondern lediglich einen Spalt offen gelassen (teilweise auch noch sehr schräg also nicht 90 Grad zu den Wänden).
Wir wissen noch nicht einmal wie tief der Spalt ist.
Jetzt sollen Granitfliesen verlegt werden.
Reißen die nicht hinterher wenn in den verschiedenen Räumen (z.B. Diele / Wohnzimmer) unterschiedlich hoch die Fußbodenheizung temperiert wird.
Hätten entsprechende Fugen, wie oben beschrieben ausgeführt werden müssen.
Der Estrichleger behauptet das wäre alles so in Ordnung
und es hätte bei ihm noch nie Probleme gegeben.
Wie könnte man die Fugen noch nachträglich -vorsichtig- anpassen ohne die darunterliegende Fußbodenheizung zu gewährden?
Danke für Ihre Anwort und viele Grüße.