Funktion Sprechanlagen-Trafo 8V DC/12VAC

Hallo,

ich habe eben unseren alten Klingel/Sprechanlagentrafo ausgebaut. Es handelt sich um einen uralten SEKO 670M mit 8V DC und 12V AC Ausgang.
Ich will zwecks Platzersparnis im Zählerschrank, das Ding durch 2 neue elektronische Trafos ersetzen. Jetzt weis sich nur nich hundertprozentig, wie das mit der Belegung ist. Das Alte Gerät hat auf der Sekundärseite die Klemmen „+“ „-“ „~“ und „+J“ (diese war aber unbelegt)

Mit „+J“ kann ich garnix anfangen, ausser eventuell für nen PE? Weil in der Leitungsbezeichnung von NYM-Leitung steht das J ja auch für nen Schutzleiter…

Nun hab ich ja noch die 3 Belegten Klemmen „+“ „-“ und „~“. Zwischen + und- hab ihc ide 8VDC, zwischen - und ~ hab ich 14V AC (zumindest mess ich die bei Einstellung auf AC) und zwischen + und ~ hab ich genau die 12V AC. Jetzt frag ich mich, ob denn die + Klemme gleichzeitig 8V DC + und eine der beiden Wechselstromklemmen sein soll? An der war aber nur ein einziges Drähtchen angeschlossen. Ich frag mich ienfach bei 3 Klemmen wo komm ich denn nun mit dem Rückleiter vom AC-Kreis drauf? Die beiden Anschlüsse müsste ich ja dann bei neuen Netzteilen brücken.

Danke im Voraus

Grüße

Jochen

Hallo,

ich habe…
Ich will zwecks Platzersparnis…

Danke im Voraus

Grüße

Jochen

Hallo Jochen,

ich habe eben unseren alten Klingel/Sprechanlagentrafo
ausgebaut. Es handelt sich um einen uralten SEKO 670M mit 8V
DC und 12V AC Ausgang.
Ich will zwecks Platzersparnis im Zählerschrank, das Ding
durch 2 neue elektronische Trafos ersetzen.

Warum willst Du „das Ding“ durch zwei Trafos ersetzen?
Nimm doch einfach das passende Ersatzgerät.
Das entspricht dann auch den Anforderungen!!!.

Jetzt weis ich
nur nicht hundertprozentig, wie das mit der Belegung ist. Das
Alte Gerät hat auf der Sekundärseite die Klemmen „+“ „-“ „~“

Der „+“ ist natürlich der Pluspol , „-“ ist der Minuspol und auch
ein „~“ Pol,also einer der zwei AC-Spannungsklemmen.Der zweite ist
dann die „~“-Klemme.

Also: + und - sind die DC,oder Gleichspannungklemmen für den
Sprechverkehr.

  • und ~ sind die AC,oder Wechselspannungsklemmen für das
    Klingeln und den Türöffner und ev. für die Klingeldrückerbeleuchtung.

und „+J“ (diese war aber unbelegt)

was willst Du also mit Klemme „+J“,wenn er unbelegt war???Komisch!

Mit „+J“ kann ich garnix anfangen, ausser eventuell für nen
PE? Weil in der Leitungsbezeichnung von NYM-Leitung steht das
J ja auch für nen Schutzleiter…

Mit dieser Frage oder Überlegung hast Du den Vogel abgeschossen.
Was hat eine Leitungsbezeichnung mit Klemmenbezeichnungen zu tun?
Das hat nichts,garnichts miteinander zu tun.
Der Schutzleiter hat an dieser Klemme gar nichts zu suchen.

Klemme +J wird in diesem Fall nicht benötigt.

Gruss Gerhard

Warum willst Du „das Ding“ durch zwei Trafos ersetzen?
Nimm doch einfach das passende Ersatzgerät.
Das entspricht dann auch den Anforderungen!!!.

Naja weil ich kein Kombigerät gefunden habe.

Der „+“ ist natürlich der Pluspol , „-“ ist der Minuspol und
auch
ein „~“ Pol,also einer der zwei AC-Spannungsklemmen.Der zweite
ist
dann die „~“-Klemme.

was willst Du also mit Klemme „+J“,wenn er unbelegt
war???Komisch!

Ich wil ldoch nur wissewn wozu er dient. Ich hab nie gesagt, was dran anschliessen zu wollen.

Mit dieser Frage oder Überlegung hast Du den Vogel
abgeschossen.
Was hat eine Leitungsbezeichnung mit Klemmenbezeichnungen zu
tun?
Das hat nichts,garnichts miteinander zu tun.
Der Schutzleiter hat an dieser Klemme gar nichts zu suchen.

Klemme +J wird in diesem Fall nicht benötigt.

Ja was weis sich denn bitte, was die früher für seltsame Dinge gemacht haben? Immerhin gabs ja auch mal ne rote Erde. Oder nen direkt geerdeten Neutralleiter und so Sperenzchen. Und siehe da, früher hiess es sogar mal noch nich L1-3 sondern Buchstaben… Wäre doch möglich, man kann ja wohl nich erwarten, dass man die VDE-Normen von vor 30 Jahren kennt… Und dass ne Klemmenbezeichnung nix mit ner Leitungsbezeichnung zu tun hat is mir auch klar, aber man wird doch noch irgendwelche Assoziazionen machen können, die eventuell im Entferntesten was damit zu tun haben. Ne Vermutung is immerhin als Zeichen, dass man sich Gedanken macht schonmal besser als nix zu schreiben.

Und nochmal mir is schon klar dass er nich gebraucht wird, ich wollt nur wissen was es ist.

Die Grundfrage, welches der zweite AC-Pol ist (-) is ja beantwortet und damit ist ja alles klar. Danke

Jochen

was willst Du also mit Klemme „+J“,wenn er unbelegt
war???Komisch!

Ich wil ldoch nur wissewn wozu er dient. Ich hab nie gesagt,
was dran anschliessen zu wollen.

Und nochmal mir is schon klar dass er nich gebraucht wird, ich
wollt nur wissen was es ist.

Jochen

Hallo Jochen,

die Klemme „+J“ ist zwar auch ein Pluspol,aber kein „direkter“.
Er wird für Anlagen benötigt,um interne Gespräche zu führen,d.h.
von Wohnsprechstelle zu Wohnsprechstelle,also ohne die Haustürspech-
stelle anzusprechen.
So ist es jedenfalls in meinen Unterlagen(Schaltplänen)enthalten.