Hallo an alle Wissenden.
Ich möchte meine bestehenden 12V Spots (20W) durch LED Spots ersetzen (Ich kann hier keine anderen Lampen einbauen, da diese spezielle Einbauspots sind, und sie mir auch gefallen, nur der Stromverbrauch (300W) ist mir zu hoch).
Jetzt möchte ich mir halt kleinweis die alten Spots durch LED Spots ersetzen.
Ich habe für diese Beleuchtung 3 Trafo (2*4 Spot, 1*2 Spot).
Frage 1:
Geht das mit den bestehenden Trafos überhaupt?
Frage2:
Braucht der Trafo auch einen Strom, ich meine, wenn ich jetzt an einem Strang 4 LED Spots mit Z.b. je2 Watt hänge, hätte ich einen Stromverbrauch von 8 Watt (Stimmt das, oder kommt da noch was vom Trafo hinzu?)
Ich danke euch, und wünsche noch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Frage 1:
Geht das mit den bestehenden Trafos überhaupt?
Wenn bei dir ein herkömmlicher Trafo so einer ist http://www.leds-com.de/Media/Shop/led-trafo-10w-gros… oder http://www.pferdekaemper-shop.de/images/530804.jpg ist JA.
Bei solch Trafos für NV-Lampen http://www.elektrofachmarkt-online.de/Media/Shop/811… geht es nicht.
Es gibt aber auch Spezielle Trafos für den LED Betrieb (auf Gleich- oder Wechselspannung achten).
Frage2:
Braucht der Trafo auch einen Strom, ich meine, wenn ich jetzt
an einem Strang 4 LED Spots mit Z.b. je2 Watt hänge, hätte ich
einen Stromverbrauch von 8 Watt (Stimmt das, oder kommt da
noch was vom Trafo hinzu?)
Ein bisschen Strom den der „Trafo verbraucht“ kommt noch hinzu. Der ist aber auch beim bisherigen Betrieb vorhanden.
Gruß
Holger
Hallo.
Danke für deine schnelle Antwort.
Was genau ist der Unterschied, zwischen diesen beiden Trafos (kann ich an den Daten die am Trafo stehen ermitteln, ob er für LED geeignet ist, oder nicht?)
Meine Trafo sehen dem ein wenig ähnlich, welcher nicht funktionieren sollte
http://www.elektrofachmarkt-online.de/Media/Shop/811…
Meine Trafos sind ca. 10 Jahre alt.
Danke nochmal für deine Hilfe.
Mfg Anton
Hallo.
Danke für deine schnelle Antwort.
Was genau ist der Unterschied, zwischen diesen beiden Trafos
(kann ich an den Daten die am Trafo stehen ermitteln, ob er
für LED geeignet ist, oder nicht?)
Das steht dann etwas von elektronischem Trafo drauf und für wieviele Leuchten bzw. welche max. Leistung entnommen werden darf.
Meine Trafo sehen dem ein wenig ähnlich, welcher nicht
funktionieren sollte
http://www.elektrofachmarkt-online.de/Media/Shop/811…
Dann scheint es ein elektronischer Trafo zu sein. Das geht dann nicht. Diese Trafos benötigen eine Mindestlast. Bei LEDs ist das zu wenig.
Meine Trafos sind ca. 10 Jahre alt.
Das alter spielt keine Rolle.
Gruß
Holger