Frage 11. Dezember 2018, 14:13 Uhr · 34 Antworten

Fussbodenheizung hat irgendwie nie die richtige Temperatur - wer kann helfen?

Bräuchte mal einige Tips wie ich unsere Temperatur auf ein angenehmes Wohnklima bringe. Scheint bei einer Außentemperatur von 0-3 Grad immer irgendwie zu kalt zu sein im Haus.

Hier mal die Eckdaten vorab:

Heizung Vitodens 200-W (19kw) Gas

Temperatur Normal ist auf 23 Grad eingestellt
Temperatur reduziert ist auf 22 Grad eingestellt von 23.50 Uhr bis 3.30 Uhr
Kesseltemperatur im Augenblick 53 Grad (bei Aussentemperatur 4 Grad)
Heizkennlinie: Neigung 0,9 und Niveau 8K
Der Heizkreislauf ist getrennt vom Fussbodenkreislauf (heisst es galvanisch?)

Vorlauftemperatur ist 40 Grad, Rücklauf 36 Grad.

Ich bringe die Bude nie so richtig warm, und meiner Frau ist es einfach zu kalt. Wer kann mir da mal den Einen oder Anderen Tip geben, wo ich angreifen muss, damit es wieder passt.

Danke - Martin

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2018. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

34 Antworten

Hi.

Die Vor - und Rücklauftemperatur ist in Abhängigkeit zur Aussentemperatur eigentlich nicht schlecht. Allerdings sind die Wunschtemperaturen schon recht üppig. Bei der kurzen Schaltzeit der Nachtabsenkung würde ich vorschlagen, diese ganz rauszunehmen. (Reiner Tagbetrieb) FB Heizung ist halt sehr träge.
Ein wichtiger Punkt ist auch die Dämmung des Hauses. Wie schauts damit aus?

0 Hilfreich

Hallo

valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Allerdings sind die Wunschtemperaturen schon recht üppig.

Hm, 23/22 Grad im Wohnraum in dem man wenig körperlich aktiv ist, halte ich für angemessen, ist bei mir auch so.

Allerdings ist der Unterschied zwischen Tag- und Nachttemp. So gering, dass ich auch auf die Absenkung verzichten würde.

Ein so träges System, wie die FBH, gerät leicht ins Schwingen und ist dann kaum zu kontrollieren.

Leider hat Martin nichts zu den tatsächlichen Temperaturen gesagt, dass waren dieInfos, die man benötigt.

Gruß Volker

0 Hilfreich
Antwort auf valdez65zum Beitrag ↑

Hi. Die Vor - und Rücklauftemperatur ist in Abhängigkeit zur Aussentemperatur eigentlich nicht schlecht. Allerdings sind die Wunschtemperaturen schon recht üppig. Bei der kurzen Schaltzeit der Nachtabsenkung würde ich vo …

Die Nachtabsenkung ganz rauszunehmen war auch schon ein Gedanke mit dem ich gespielt habe. Zur Dämmung kann ich nur sagen, Baujahr 1982 Flachdachbungalow, kein Veränderungen daran vorgenommen. Die Wände scheinen immer kalt zu sein.

0 Hilfreich
Martin_eb9312 schrieb:zum Beitrag ↑

damit es wieder passt

es war also mal besser ?
Dann würde ich erst mal an der FBH ansetzen. Sind alle Heizschlangen frei und durchgängig, alle Ventile auf, Pumpe läuft richtig(Stufe), Luft drin ?

Mal zur Klarstellung, die eingestellten 23 Grad sind ein Rechenwert an der Steuerung, kein echter Raumthermostat in einem der Zimmer ?

MfG
duck313

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

es war also mal besser ? Dann würde ich erst mal an der FBH ansetzen. Sind alle Heizschlangen frei und durchgängig, alle Ventile auf, Pumpe läuft richtig(Stufe), Luft drin ? Mal zur Klarstellung, die eingestellten 23 Gra …

Es war noch nie so richtig gut. Heizschlangen wurden alles schon fachmännisch gereinigt. Ventile sind alle auf und ich habe überall Entlüfter dran, auch im Obersten Stock. Pumpe läuft auf 4.0 ohne Nachtabschaltung.

Die 23 Grad habe ich an der Heizung eingestellt, richtig. Nicht am Thermostat. Die Thermostate sind voll aufgedreht.

0 Hilfreich
Antwort auf Volker_Malchowzum Beitrag ↑

Hallo Hm, 23/22 Grad im Wohnraum in dem man wenig körperlich aktiv ist, halte ich für angemessen, ist bei mir auch so. Allerdings ist der Unterschied zwischen Tag- und Nachttemp. So gering, dass ich auch auf die Absenkun …

Hallo Volker,

die Temperaturen sind an der Heizungssteuerung eingestellt, nicht in den Räumen. Die Oberflächentemperatur auf dem Fliesenboden liegt je nach Raum zwischen 21 und 22,4 Grad.

0 Hilfreich
Antwort auf Martin_eb9312zum Beitrag ↑

Es war noch nie so richtig gut. Heizschlangen wurden alles schon fachmännisch gereinigt. Ventile sind alle auf und ich habe überall Entlüfter dran, auch im Obersten Stock. Pumpe läuft auf 4.0 ohne Nachtabschaltung. Die 2 …

Gib doch mal die gemessenen Temperaturen an!

An mehreren Stellen, auch in unterschiedlichen Höhen, damit man eine Vorstellung vom Temp.-Profil hat.

Volker

0 Hilfreich
Martin_eb9312 schrieb:zum Beitrag ↑

Zur Dämmung kann ich nur sagen, Baujahr 1982 Flachdachbungalow, kein Veränderungen daran vorgenommen.

Dann wird die Hütte nicht sonderlich gedämmt sein. Es wird nicht viel anderes übrigbleiben, als die Vorlauftemperatur zu erhöhen. Am besten über die Verschiebung der Kennlinien. Die Vorlauftemperatur ist halt direkt abhängig auch von der Isolierung des Hauses. Wird zwar deine Heizkosten erhöhen, aber wenns dann wohliger ist… Mußte halt ausprobieren.

0 Hilfreich
Antwort auf Volker_Malchowzum Beitrag ↑

Gib doch mal die gemessenen Temperaturen an! An mehreren Stellen, auch in unterschiedlichen Höhen, damit man eine Vorstellung vom Temp.-Profil hat. Volker

Fussboden, wie schon geschrieben zwischen 21 und 22,4 Grad (Fliessen). Ab 1 Meter Höhe so ca. 21,1 Grad im wärmsten Raum.

Gruss Martin

0 Hilfreich
Antwort auf valdez65zum Beitrag ↑

Dann wird die Hütte nicht sonderlich gedämmt sein. Es wird nicht viel anderes übrigbleiben, als die Vorlauftemperatur zu erhöhen. Am besten über die Verschiebung der Kennlinien. Die Vorlauftemperatur ist halt direkt abhä …

Also die Niveau-Kennline hochsetzen?

0 Hilfreich

Guten Tag Martin,
ich hatte nach Einbau unserer FBH geraume Zeit ähnliche Probleme – es wurde einfach nicht richtig warm.

Nach vielen Versuchen habe ich dann die Fernbedienung im Wohnzimmer (damit man nicht jedesmal in den Heizraum rennen muss) ausgetauscht und das Problem war behoben.

Hast Du auch so ein Kästchen irgendwo?

Ansonsten hast Du hier ja schon eine Menge Tipps bekommen.

Gruß Walter VB

0 Hilfreich
Antwort auf Martin_eb9312zum Beitrag ↑

Also die Niveau-Kennline hochsetzen?

Ja.
Schau mal in der Anleitung, da müsste es ein Kurvendiagramm haben, es zeigt bei welche Außentemperatur man bei welcher Kurve eine benötigte Vorlauftemperatur bekommt.
Verstelle immer nur wenig, also aktuell 0,8 auf 0,9 max auf 1,0 und teste das über mehrere Tage (möglichst wenn außen gleich kalt) das System ist träge, nichts wirkt sich schnell aus.

Die schriebst FBH sei (galvanisch- gemeint ist hydraulisch) vom übrigen Heizkreis getrennt, also wasserseitig nicht verbunden. Dazu hat es einen Wärmetauscher ?
Du hast auch noch Heizkörper in einem extra Kreislauf ?

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Ja. Schau mal in der Anleitung, da müsste es ein Kurvendiagramm haben, es zeigt bei welche Außentemperatur man bei welcher Kurve eine benötigte Vorlauftemperatur bekommt. Verstelle immer nur wenig, also aktuell 0,8 auf 0 …

Ja einen Wärmetauscher für die FBH.

Ja, ich hab auf nem anderen Heizkreislauf noch einen Heizkörper. Kann das ein Grund sein? Den brauch ich nur im Bastelkeller, manchmal.

0 Hilfreich
Martin_eb9312 schrieb:zum Beitrag ↑

Vorlauftemperatur ist 40 Grad, Rücklauf 36 Grad.

Sind das die Temperaturen fürs ganze Haus?
Das dT von 4K ist m.M. zu gering. Da wird nicht genug Wärme „abgegeben“.
Sind auch die Thermostate und Rücklaufsperren wirklich voll aufgedreht?
Bei 40°C Vorlauf sollte es ja wenigstens an einer Stelle in einem Raum fühlbar Handwarm auf dem Fussboden sein.

Hast du gute Verbindungen zur Feuerwehr?..vielleicht kannst du dir mal ne Thermokamera ausleihen bzw. die Jungs auf ne Kiste Bier einladen und nebenbei mal den Fußboden checken…

0 Hilfreich

Hallo Martin.
Deine Vor und Rücklauftemperatur ist für eine übliche Fußbodenheizung schon ordentlich hoch.
Das Delta T von 4K aber erfreulich gering.
Die Oberflächentemperatur paßt da aber überhaupt nicht zu.
Ist das eventl ein Trockenestrichsytem ohne Rohre im Estrich mit einem Holzfußboden unter dem die Rohre in Dämmung liegen?
Wieviele Heizkreise hast du? Wurden die mal Hydraulisch abgeglichen ? Kennst du die Rohrlängen und/oder den Verlegeabstand?
Das Neigung lass mal so wie sie ist, eher noch viel weiter runter 0,7-0,6.
Eine Fußbodenheizung benötigt eine flache kurve.
Niveau kannst du auch über eine höhere Raumtemperatur an der Regelung hochsetzen oder eben auf 15-25? erhöhen.

Möglich wäre:

1.Deine Heizkreise haben stark unterschiedliche längen (Gäste WC. Flur.Bad)
Das Heizungswasser würde dann den einfachsten weg nehmen und hauptsächlich durch die kürzesten Stränge strömen.
Längere Stränge wie Wohnzimmer werden dann unterversorgt und bleiben kalt.
Da Hauptsächlig kurze Stränge durchströmt werden, sind dann nur einzelne Bereiche warm und die Temperaturspreizung sehr gering.
Abhilfe könnte ein Hydraulischer Abgleich schaffen

Rohrlänge zu gering, Verlegeabstand zu groß.
Boden wird nicht warm genug und Temperaturspreizung von Vor und Rücklauf sehr gering
Abhilfe leider nur über Temperaturanhebung möglich

Rohre im Trockenbausystem sind nicht komplett vom Estrich umschlossen und haben dadurch einen schlechten wärmeübergang bei einer sehr geringen Temperaturspreizung.
Auch hier muß dann systembedingt mit höheren Temperaturen gefahren werden.

Nur mal so, bei mir Temperaturspreizung ca 4K.
Rücklauf ca.23°C
Bodentemperatur 23°C
Raum ca 22°C
Altbau ca. 1890 nicht gedämmt.

Viel erfolg

0 Hilfreich
Huntermaster schrieb:zum Beitrag ↑

Deine Vor und Rücklauftemperatur ist für eine übliche Fußbodenheizung schon ordentlich hoch.

Je nach Dämmung nicht unbedingt.

Huntermaster schrieb:zum Beitrag ↑

Das Delta T von 4K aber erfreulich gering.

Stimmt.

Huntermaster schrieb:zum Beitrag ↑

Wieviele Heizkreise hast du?

Uninteressant.

Huntermaster schrieb:zum Beitrag ↑

Wurden die mal Hydraulisch abgeglichen ?

Da hast du recht. Das ist die Frage.

Huntermaster schrieb:zum Beitrag ↑

eher noch viel weiter runter 0,7-0,6.

Das ist doch völliger Quatsch. Damit wird's nur kälter.

Huntermaster schrieb:zum Beitrag ↑

Niveau kannst du auch über eine höhere Raumtemperatur an der Regelung hochsetzen oder eben auf 15-25? erhöhen.

Möchtest du mir eine Regelung von Vissmann benennen, bei der solche Einstellungen möglich sind? Meiner Erfahrung nach gehen die nur bis max. 2,8.

0 Hilfreich
Antwort auf valdez65zum Beitrag ↑

Je nach Dämmung nicht unbedingt. Stimmt. Uninteressant. Da hast du recht. Das ist die Frage. Das ist doch völliger Quatsch. Damit wird's nur kälter. Möchtest du mir eine Regelung von Vissmann benennen, bei der solche Ein …

Die Neigung 0,9 entspricht einer Heizkurve die bei +20° mit 20° Vorlauf startet und bei -15° bei ca 50° vorlauf endet.
Durch die Niveauverschiebung um 8K liegen die Vorlauftemperaturen dann bei 28°und 58°.
Für Heizkörper ok, für Fbh etwas seltsam.

Bei Neigung 0,4 und Niveau +20 lägen die Vorlauftemperaturen bei+20° bei 40° und -15° bei 55°
Also insgesamt etwas wärmer und keinesfalls kälter.
Diese einstellungen sind bei nahezu jeder Viessmann regelung problemlos möglich.
In der Serviceanleitung für die 200W empfiehlt Viessmann für FBH eine Neigung von 0,2-0,7.

Gerade bei Temperaturen um +5° herum, bewirkt eine erhöhung der Neigung fast nichts.
Dafür ist die Niveauverschiebung da.

0 Hilfreich
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Möchtest du mir eine Regelung von Vissmann benennen, bei der solche Einstellungen möglich sind? Meiner Erfahrung nach gehen die nur bis max. 2,8.

Die Regelung von @ Martin_eb9312 seiner Vitodens 200W.

0 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Die Neigung 0,9 entspricht einer Heizkurve die bei +20° mit 20° Vorlauf startet und bei -15° bei ca 50° vorlauf endet. Durch die Niveauverschiebung um 8K liegen die Vorlauftemperaturen dann bei 28°und 58°. Für Heizkörper …

Wo genau soll ich dann anpacken. Niveau steht bei mir jetzt auf 8K und Neigung auf 0,9. Ich hatte das schon mal geändert, aber an der Vorlauftemperatur hat sich nie etwas verändert. Steht immer bei 40 Grad.

0 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Die Neigung 0,9 entspricht einer Heizkurve die bei +20° mit 20° Vorlauf startet und bei -15° bei ca 50° vorlauf endet. Durch die Niveauverschiebung um 8K liegen die Vorlauftemperaturen dann bei 28°und 58°. Für Heizkörper …

sich nie was verändert. Steht immer bei 40 Grad.

0 Hilfreich
Antwort auf Martin_eb9312zum Beitrag ↑

sich nie was verändert. Steht immer bei 40 Grad.

Ich gehe mal davon aus, das du wirklich nur 1 Heizkreis und keinen Mischer oder sonst etwas hast.
Die Vitodens pumpt durch einen Wärmetauscher, und die Fußbodenheizungspumpe pumpt auch einfach nur dadurch.
Du hast 1 oder 2 Separate Ausdehnungsgefäße und 2Möglichkeiten die Heizung zu befüllen?
Deine Thermometer zeigen wirklich die exaktem Temperaturen an und sitzen nicht etwa auf einer willkürlichen Temperatur fest?
Ist das wirklich so?
Dann wäre das einfachste deine „Temperatur normal“ fürs erste auf einen höheren Wert zu stellen 24-30°.
Oder, noch besser du läßt die Raumtemperatur so stehen und stellst das Niveau auf einen höheren Wert ein 10-20K.
Nicht beides gleichzeitig, da beide einstellungen „fast“ das selbe bewirken.
Die Vorlauf, Raum und Oberflächentemperatur sollte danach schon um einiges ansteigen.
Wenn es dann bei tieferen Temperaturen zu warm werden sollte, die „Neigung“ soweit verringern bis die Raumtemperatur auch bei voll aufgedrehten Raumthermostaten für euch angenehm ist.
Aber, die Vorlauftemperatur etwas im Auge behalten. Bei 80° wird die Wohnung zwar mukkelig warm, aber gut wäre das auf dauer nicht.
Ein Feedback wäre schön.
Gruß
Jürgen

0 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Ich gehe mal davon aus, das du wirklich nur 1 Heizkreis und keinen Mischer oder sonst etwas hast. Die Vitodens pumpt durch einen Wärmetauscher, und die Fußbodenheizungspumpe pumpt auch einfach nur dadurch. Du hast 1 oder …

Hallo,

ich habe einen Mischer dran auf der Seite Brennerkreislauf. Wenn ich jetzt das Niveau nach oben verschiebe auf 20K bewegt sich am Mischer aber nichts. Er macht ansche8nend nicht mehr auf. Müsste er doch aber, oder dauert das einige Zeit. Hab 5 Minuten gewartet und da verändert sich nix, auch nicht an der Vorlauftemperatur…

Ja, ich habe ein Ausdehnungsgefäss.

Die Temperatur habe ich mit einem Infrarotmessgerät an der Seite der FBH gemessen, die Temperatur stimmt. Allerdings steigt sie nicht, auch wenn ich das Niveau nach oben verändere.

Gruß Martin

0 Hilfreich
Antwort auf Martin_eb9312zum Beitrag ↑

Hallo, ich habe einen Mischer dran auf der Seite Brennerkreislauf. Wenn ich jetzt das Niveau nach oben verschiebe auf 20K bewegt sich am Mischer aber nichts. Er macht ansche8nend nicht mehr auf. Müsste er doch aber, oder …

Hast du auch den heizkreis 2 ausgewählt?
Sonst verstellt du eventl nur die vorlauftemperatur der Therme und nicht der Fußbodenheizung.

0 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Hast du auch den heizkreis 2 ausgewählt? Sonst verstellt du eventl nur die vorlauftemperatur der Therme und nicht der Fußbodenheizung.

HK 2 ausgewählt, also den richtigen.

0 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Hast du auch den heizkreis 2 ausgewählt? Sonst verstellt du eventl nur die vorlauftemperatur der Therme und nicht der Fußbodenheizung.

Gib doch mal die genaue Typenbezeichnung an, oder am besten die komplette Seriennummer die oben auf dem Gerät steht.

0 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Gib doch mal die genaue Typenbezeichnung an, oder am besten die komplette Seriennummer die oben auf dem Gerät steht.

Vitodens 200-W B2HA 19kw
7513684304572104

0 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Hast du auch den heizkreis 2 ausgewählt? Sonst verstellt du eventl nur die vorlauftemperatur der Therme und nicht der Fußbodenheizung.

Mir ist noch aufgefallen, dass der Mischer immer ganz auf ist, auf 10. Drehe ich Temp. runter, geht er auch zu. An dem liegts schon nicht. Ich schätze da kommt nicht mehr heisses Wasser, deshalb ist der Vorlauf auch immer nur auf 40 Grad.

0 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Gib doch mal die genaue Typenbezeichnung an, oder am besten die komplette Seriennummer die oben auf dem Gerät steht.

Temperatur am Rohr, am Fühler neben dem Thermometer sind „nur“ 30 Grad. Also zeigt das Thermometer schon nicht richtig an.

0 Hilfreich
Antwort auf Martin_eb9312zum Beitrag ↑

Mir ist noch aufgefallen, dass der Mischer immer ganz auf ist, auf 10. Drehe ich Temp. runter, geht er auch zu. An dem liegts schon nicht. Ich schätze da kommt nicht mehr heisses Wasser, deshalb ist der Vorlauf auch imme …

Hallo Martin.
Das ist ja die ganz neue mit dem schwarzem Display.
Bist du im Besitz der Montage und Serviceanleitung?
Meinst du, du könntest etwas in dem Servicemenü Diagnose herumstöbern?
Interessant wären dort die Punkte Allgemein in der du die Soll und ist Temperaturen abrufen, und der Punkt Aktorentest in dem du den Mischer von Hand auf und zu fahren kannst.
Das ist aber eigendlich nur für jemand gedacht der auch genau weiß was er da macht.
Wie du dort hinkommst ist ab seite 70 beschrieben.

0 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Hallo Martin. Das ist ja die ganz neue mit dem schwarzem Display. Bist du im Besitz der Montage und Serviceanleitung? Meinst du, du könntest etwas in dem Servicemenü Diagnose herumstöbern? Interessant wären dort die Punk …

Sonst, ist noch die Codierung 2 interessant in der auch wirklich Betriebsdaten verändert werden können.
Dort könnten Temperaturbegrenzungen eingegeben sein die verhindern das das Gerät höhere Temperaturen erreicht.
Da rate ich dir aber dringend von ab, irgendwelche einstellungen zu verändern ohne fachlichen beistand.
Ein Infrarot thermometer mißt auf verschiedenen oberflächen nicht unbedingt exakte werte.

0 Hilfreich
Antwort auf Martin_eb9312zum Beitrag ↑

Temperatur am Rohr, am Fühler neben dem Thermometer sind „nur“ 30 Grad. Also zeigt das Thermometer schon nicht richtig an.

Ahaa.

0 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Sonst, ist noch die Codierung 2 interessant in der auch wirklich Betriebsdaten verändert werden können. Dort könnten Temperaturbegrenzungen eingegeben sein die verhindern das das Gerät höhere Temperaturen erreicht. Da ra …

Mal ne Frage Jürgen, wenn ich im HK1 andere Werte stehen habe wie im HK2 ( z.b. Zeitprogamm und/Niveau Neigung) kann das Einfluss auf meinen HK2 der FBH haben?

Gruß Martin

0 Hilfreich
Antwort auf Martin_eb9312zum Beitrag ↑

Mal ne Frage Jürgen, wenn ich im HK1 andere Werte stehen habe wie im HK2 ( z.b. Zeitprogamm und/Niveau Neigung) kann das Einfluss auf meinen HK2 der FBH haben? Gruß Martin

Hallo Martin.
Normalerweise würde der Heizkreis 2 den Heizkreis 1 übersteuern wenn er aus oder zu kalt ist.
Aber, so ganz 100% sicher bin ich mir da auch nicht, da ich es mit der neuen Regelung noch nicht ausprobiert habe. Viessmann ist da manchmal etwas speziell. Würde ich wohl einfach mal testen.
Hast du mal die Soll und Ist temperaturen abgerufen?

0 Hilfreich
Antwort auf Huntermasterzum Beitrag ↑

Hallo Martin. Normalerweise würde der Heizkreis 2 den Heizkreis 1 übersteuern wenn er aus oder zu kalt ist. Aber, so ganz 100% sicher bin ich mir da auch nicht, da ich es mit der neuen Regelung noch nicht ausprobiert hab …

Hallo Jürgen,
nein das habe ich noch nicht. Ich habe inzwischen einen Übeltäter festgestellt. Ein Mischer ist zwischen Zu- und Ablauf durchgerostet, dann ist klar warum die oberen Räume nicht warm werden. Das Wasser sucht sich den schnellsten Weg durch das System … Jetzt muss ich den erstmal tauschen … unglaublich.

Gruss Martin

0 Hilfreich