Fußbodenheizung im Bad wird nicht mehr so warm

Wir haben in unserem Einfamilienhaus nachträglich eine Fußbodenheizung im Badezimmer verlegen lassen.
Diese bekam zusammen mit dem Handtuchwärmer einen eigenen Kreislauf.
Die Heizung wurde immer sehr schön warm. Manchmal sogar fast heiß.
Leider wird sie in letzter Zeit nur noch lauwarm.
Sie ist im Bad über ein RTL Ventil geregelt.
Aber sogar auf Stufe 5 wird sie nur lau.
Woran kann das liegen ?

Das Heizungswasser ist ZU heiss.

Das RLT-Ventil begrenzt die Rücklauftemperatur auf maximal 50 -55°C.

Wenn dann 75-80°C ankommen macht dieses Ventil „dicht“ und wartet bis die Temperatur genügend gefallen ist. Das dauert eine Weile.
Dann kommt der nächste Schwung ZU heisses Wasser und das Spiel geht von vorne los.

Halbwegs behelfen kann man sich mit einer manuellen Einstellung des HK-Ventils (z.B. mit der Baukappe) oder einer Drosselung der Rücklaufverschraubung indem man darauf achtet, dass am Rücklauf des Heizkörpers nur noch maximal 55°C ankommen.