Fußbodenheizung macht Probleme

Hallo,

wir haben derzeit Probleme mit unserer Fußbodenheizung (im Neubau, Bezugsfertig März 2008, Granitboden, 120 qm).
Seit es draußen durchgehend Minusgrade hat (hier bis zu -17° in der Nacht) ist unsere Wohnung nicht mehr richtig warm.

Unser Thermostat im Wohnbereich steht auf 25°. Wir haben uns heute Thermometer besorgt, dieser steht aktuell auf 18,8° im Wohnbereich.
Bisher konnten wir den Thermostat auf knapp unter 20°, selten mal knapp über 20° stehen lassen und in einem dickeren Pulli war es dann schon zu warm.
Der Boden ist auch eiskalt, an der Stelle, wo die Leitungen hochkommen, auf einer Fläche von etwa 3-4 qm, aber mollig warm.

Mit einem Zimmer (hier kein Granit sondern Laminat) haben wir schon den ganzen Winter Probleme, hier wirds überhaupt nie so warm wie im Rest der Wohnung. Bisher war es aber ok, da es draußen nicht so kalt war. Auch in diesem Zimmer steht der Thermostat auf 25°, unser Thermometer misst dort 16,8°.

Gestern hat der Vermieter schon einen Heizungsdienst geschickt. Dieser hat die Kesseltemperatur erhöht sowie hier bei uns oben im „Verteilerkasten“ überprüft ob alle Leitungen versorgt werden. Alles ok laut seiner Aussage.
Er sagte, wir sollte in 2-3 Stunden eine höhere Raumtemperatur haben.
Das ist aber bis jetzt noch nicht der Fall.

Ich hoffe hier hat jemand eine Idee, die wir unserem Vermieter bzw. dem Heizungsdienst unterbreiten können. Wir wollen nicht mehr frieren…

Danke schonmal,
Grüße
Aries

Hallo,

wir haben derzeit Probleme mit unserer Fußbodenheizung (im
Neubau, Bezugsfertig März 2008, Granitboden, 120 qm).
Seit es draußen durchgehend Minusgrade hat (hier bis zu -17°
in der Nacht) ist unsere Wohnung nicht mehr richtig warm.

Unser Thermostat im Wohnbereich steht auf 25°. Wir haben uns
heute Thermometer besorgt, dieser steht aktuell auf 18,8° im
Wohnbereich.
Bisher konnten wir den Thermostat auf knapp unter 20°, selten
mal knapp über 20° stehen lassen und in einem dickeren Pulli
war es dann schon zu warm.

Warumm spielt ihr an dem Thermostat rum? Eine Temperatureinstellung und fertig.
Die Fußbodenheizung ist von der Technik her eine träge Heizung die einige Zeit braucht um z.B. den Granitboden zu durchwärmen und dann die Wärme in den Raum abzugeben.

Der Boden ist auch eiskalt, an der Stelle, wo die Leitungen
hochkommen

In der Beschreibung stimmt was? nicht.
Unter Leitungen verstehe ich je eine Vorlauf und eine Rücklaufleitung.
Und die Vorlaufleitung muß warm/heiß sein.

, auf einer Fläche von etwa 3-4 qm, aber mollig
warm.

und wo ist diese Fläche im Raum ?

Mit einem Zimmer (hier kein Granit sondern Laminat) haben wir
schon den ganzen Winter Probleme, hier wirds überhaupt nie so
warm wie im Rest der Wohnung. Bisher war es aber ok, da es
draußen nicht so kalt war. Auch in diesem Zimmer steht der
Thermostat auf 25°, unser Thermometer misst dort 16,8°.

Gestern hat der Vermieter schon einen Heizungsdienst
geschickt. Dieser hat die Kesseltemperatur erhöht sowie hier
bei uns oben im „Verteilerkasten“ überprüft ob alle Leitungen
versorgt werden. Alles ok laut seiner Aussage.
Er sagte, wir sollte in 2-3 Stunden eine höhere Raumtemperatur
haben.
Das ist aber bis jetzt noch nicht der Fall.

Ich hoffe hier hat jemand eine Idee, die wir unserem Vermieter
bzw. dem Heizungsdienst unterbreiten können. Wir wollen nicht
mehr frieren…

Danke schonmal,
Grüße
Aries

Hallo,
ihr habt doch einen Verteiler…sind die Zulaufrohre warm? und die Abgänge der einzellen Schlangen ?
Läuft die Pumpe? welche Drehzahl ist eingestellt?Hat der Verteiler an den Abgängen Stellantriebe? die bitte einmal demontieren,aber nicht vertauschen und prüfen ob die Stifte gangbar sind.
Schönen Gruß aus Düsseldorf der Rohrverleger

Warumm spielt ihr an dem Thermostat rum? Eine
Temperatureinstellung und fertig.

Wenn es mit der bisherigen Einstellung von ca. 20° auf dem Thermostat zu kalt in der Wohnung ist, drehen wir natürlich höher, was ist daran schlimm? Man muss ja seine Wohlfühltemperatur einstellen dürfen…

In der Beschreibung stimmt was? nicht.
Unter Leitungen verstehe ich je eine Vorlauf und eine
Rücklaufleitung.
Und die Vorlaufleitung muß warm/heiß sein.

, auf einer Fläche von etwa 3-4 qm, aber mollig
warm.

und wo ist diese Fläche im Raum ?

Die Stelle ist in unserem Flur, wir wissen, dass da die Leitungen hochkommen. Dort ist der Boden super schön warm, im Rest der Wohnung eiskalt.

Hallo Rohrverleger,

danke, das hat der Heizungsdienst gestern alles getan.

Gruß
Aries

Sorry, zu schnell abgeschickt.
Wo sehen wir die Drehzahl?
Pumpe = Zirkulationspumpe?

Sorry, zu schnell abgeschickt.
Wo sehen wir die Drehzahl?
Pumpe = Zirkulationspumpe?

nein Heizungspumpe neben der Pumpe sollte ein Schalter sein

Sorry, zu schnell abgeschickt.
Wo sehen wir die Drehzahl?
Pumpe = Zirkulationspumpe?

nein Heizungspumpe neben der Pumpe sollte ein Schalter sein

Ist die dann im Heizungskeller oder bei uns?

Sorry wenn ich so doof fragen muss, hab aber keine Ahnung.

Ich wollte dir damit nicht zu nahe treten und nur zum Ausdruck bringen das es wirklich keinen Sinn macht an dem Thermostat rumzuspiele. Wenn aus der Heizungsanlage nicht mehr Leistung kommt kannst du diesen und alle anderen Regler z.B. am Heizkörper voll aufdrehen. Die Bude wird dadurch nicht wärmer.
Stelle bitte alle Regler auf die gewünschte Raumtemperatur ein und suche dann im Bereich der Pumpen usw, wie oben schon geschrieben nach der fehlenden Heizleistung.
Und wenn das Problem nicht schnell gelöst werden kann, soll der Heizungfritze die Leitungen der Fußbodenheizung im Verteiler abklemmen und mal ordentlich durchspülen. Vermutlich ist die Leitung irgenwo zugesetzt und wenn`s kann dick kommt ist die Leitung im Boden irgenwo eingeklemmt. Dann aber gute Nacht.

Das hört sich ja nicht so prima an.
Kann das tatsächlich nach so kurzer Zeit schon passieren? (wie gesagt, Neubau, März 2008 bezugsfertig gewesen)

Hallo,
sollte im Heizungskeller sein

Hallo,
normal nicht aber es könnte noch Luft in den Schlangen sein und die müsste raus.Drehe einmal alle ab und lasse nur eine Schlange auf bis sie ganz durchgezogen ist und dann immer weiter.

Das hört sich ja nicht so prima an.
Kann das tatsächlich nach so kurzer Zeit schon passieren? (wie
gesagt, Neubau, März 2008 bezugsfertig gewesen)

Nichts ist unmöglich. Wenn beim verlegen und anschließen der Rohre nicht sauber gearbeitet wurde kann es zu solchen Problemen, langsam, wer hat die Heizungsanlage und die Funktion der Anlage abgenommen? Ist das irgenwo festgehalten worden?

Hallo,

welche Vorlauftemperatur? Rücklauftemperatur?
Wann wird geheizt? Durchgehend oder nur zu bestimmten Zeiten?

Gruß
Der Franke