fußbodenheizung streikt

Bin Miteigentümer einer 40-Einheiten-WEG. Alle Verschleißteile der 12 Jahre alten Fußbodenheizung geben nach und nach den Geist auf, auch die Ventileinsätze. Unser „namhafter“ Heizungsmonteur kann einen Ersatz beschaffen (seit knapp 2 Monaten)!!! Die Hausunterlagen sagen nichts über den Hersteller der Verteiler und der Ventileinsätze.

Ich habe einen Ventileinsatz ausgemessen:

Ventilsitz: R 1/2"
Gewinde für Stellmotor: M 28 mm
Ventiltellerdurchmesser: ca. 12 mm
Ventilhub: ca. 2 mm
Länge des Ventilstößels: ca. 50 mm
Sechkant zum einschrauben: 18 mm !!!

Von Fa. Herz sind die Teile nicht, das habe ich schon klären können.

Wer hat eine Idee?

Fotos gibt es auch, bitte abfordern unter [email protected]

Danke.

Hallo

Fotod dind gut. Soll der namhafte Heizungsmonteur mal zu seinem Großhandel holen, die kümmern sich eigentlich ganz gut drum. Meiner macht das auf jeden Fall.
Anaonsten, Verteiler raus und neuen rein und Anlage optimieren und hydraulisch abgleichen, wird sogar durch die KFW bezuschusst (Programm 431). Kommt billiger und auf jeden Fall effektiver als alles einzeln wenn es den Geist aufgibt auzutauschen.

Gruß
Nelsont

Danke, das wurde schon versucht, die Verteiler paßten nicht rein. Aber der KFW-Tip ist gut… wenn wir also passendes Material finden…

Beste Grüße aus Berlin!