ich habe ein 60m² großes Häuschen gemietet. Im Untergeschoss ist eine Fußbodenheizung installiert. Im oberen Zimmer sind drei flache Heizungskörper angebracht, die über ein Rohrgestänge mit der Fußbodenheizung verbunden sind und darüber beheitzt werden. Klappte im 1. Jahr sehr gut, im 2. Jahr ließ die Wärme nach und nun - nach der Reperatur der Fußbodenheizung im letzten Jahr - bleiben die Heizkörper kalt.
In den unteren Räumen funktioniert die Fußbodenheizung sehr gut.
Mal überprüfen ob genügend Wasser in der Anlage ist, meist reichen 1,5 Bar aus bei normalen EFH.
Und mal die Heizkörper entlüften, wenn viel Luft kommt, anschließend Wasser nachfüllen.
Ansonsten auch mal die Ventile der Heizkörper überprüfen, manchmal hängen die Stifte fest und kommen nicht weit genug raus auch wenn der Thermostatkopf voll aufgedreht ist; dafür Thermostatkopf auf 5 stellen und dann demontieren, anschließend den Stift mit etwas Sprüh- bzw. Kriechfett einsprüfen und mehrmals vorsichtig mit einer Zange hin und her bewegen.
Das ist mal das was mir so aus der Ferne einfällt.
Ansonsten halt Hauismeister bzw. Vermieter informieren, wenn man nicht klar kommt.
Bei der Reparatur kann der Vorlauf mit dem Rücklauf vertauscht worden sein.
2.Bei der Reparatur kann Schmutz in die Rohrleitung gekommen sein die eine Verstopfung verursacht hat.
3.Die Umwälzpumpe ist nicht mehr Leistungsfähig.