kann ich in eine Unterbau-Leuchte die mit 3 x G4 Leuchtmittel bestückt ist (je 20W) auch mit z.B. 3 x
10W betreiben oder 2 x 10W und einmal 20w ?
und wenn dies möglich ist kann ich dann die G4-Halogen-
Leuchten durch entsprechende G4-LED-Leuchtmittel erstzen
(zwecks größerer Stromersparniss !)? - oder ist das nicht
möglich aufgrund des eingebauten Trafos ?
Ja,kann man austauschen,wenn der Trafo so ausgelegt ist.
Der wird ja mind. für 60 Watt ausgelegt sein (60 VA). Auch bei nur 3 x 10 Watt also 30 Watt Last steigt die Spannung nicht so stark an,daß die Lebensdauer der Birnen stark leidet.
Ist es gar ein Elektroniktrafo sollte es noch weniger Probleme geben.
Bei Ersatz durch noch weniger Strom brauchende LEDs
kann es Probleme geben,sie belasten den Trafo zu wenig und deshalb steigt die 12 V Spannung an,die Lebensdauer der Lampen sinkt.
Bei LED kann es Typen geben,die unempfindlich gegen Überspannung sind.
kann ich in eine Unterbau-Leuchte die mit 3 x G4 Leuchtmittel
bestückt ist (je 20W) auch mit z.B. 3 x
10W betreiben oder 2 x 10W und einmal 20w ?
Weniger Leistung ist immer möglich. Nur umgekehrt wäre die Wärmeentwicklung noch höher.
und wenn dies möglich ist kann ich dann die G4-Halogen-
Leuchten durch entsprechende G4-LED-Leuchtmittel erstzen
(zwecks größerer Stromersparniss !)? - oder ist das nicht
möglich aufgrund des eingebauten Trafos ?
Ich nutze schon seit zwei Jahren in meinem Badspiegelschrank eine G4-LED.
Durch die Farbtemperatur von 3000K ist das Licht angenehm warm, gut vergleichbar mit einer Halogenbirne.
Ja,kann man austauschen,wenn der Trafo so ausgelegt ist.
Das stimmt schon, aber ein elektronischer Trafo hat auch eine Mindestlast, die einzuhalten ist.
Auch bei
nur 3 x 10 Watt also 30 Watt Last steigt die Spannung nicht so
stark an,daß die Lebensdauer der Birnen stark leidet.
Das kommt jetzt eben drauf an, ob ein elektronischer oder gewickelter Trafo drin ist. Ein elektronischer wird eine angegebene Mindestlast haben, die auch nicht unterschritten werden darf. Die Spannung wird meines Wissens immer eingehalten.
Beim gewickelten Trafo dagegen gibt es keine Mindestlast, aber die Spannung steigt an, wenn weniger als 100% der Last angeschlossen sind. Ob LED so empfindlich wie Halogenlampen auf diese erhöhte Betriebsspannung reagieren, weiß ich nicht.