Liebe/-r Experte/-in,
wir möchten im Garten NYY-Kabel verlegen. Wir erwägen, mehrere LED-Strahler (etwa 3W pro Lampe). Es sind etwa am Weg etwa 8 Leuchten.
Welches NYY-Kabel nimmt man dann? 3x1,5 oder 5x1,5 oder 3x2,5 ?
Länge vom Haus zum äußersten Punkt sind etwa 15 m.
Dankeschön für die Hilfe.
Hallo,
erstmal sollte man mal klären, was für eine Spannung oder Konstantstrom die Teile haben, Parallel oder Reihenschaltung oder überall ein 5 adriges Kabel hinlegen, dann ist alles erschlagen.
Gruss
Hallo,
achten darauf das die Kennzeichnung des Kabeltypes NYY-J ist. Das J bedeutet Schutzleiter (gelb/grün)Es reicht wenn, wenn Ihr NYY-J 3x1.5 nehmt. Da es sich um eine Aussenanlage handelt muss ein FI-Schutzschalter (Fehlerstromschutzschalter) vor geschaltet werden.Nochmals: Die Aderkennzeichnung des NYY-J 3x1.5 ist meißt schwarz,blau oder braun,oder andere Farbe und der 3. auf alle Fälle gelb/grün.