Guten Tag,
von einem auf den anderen tag ging meine gasheizung nich mehr an und da schaute ich mal nach, siehe da, der druck war runter. ich füllte auf 2 bar und entlüftete die heizkörper. jetzt tropft das ventil und die heizung springt trotzdem nich wieder an. was kanns sein? fachmann rufen? warum tropft es plötzlich? querer zum rohr kann der vierkant nicht sein. sie ist vor 2 monaten gewartet worden.
Hallo,
derDruck auf einer Etagenheizung sollte nicht höher als 1,5 bar aufgefüllt werden, sonst kann das Sicherheitsventil tropfen. Eventuell auch Verschraubungen? Der Vierkant beim Gerätehahn muss längs zur Fließrichtung stehen, im Normalfall Senkrecht. Ansonsten wäre es interessant den Hersteller und den Typ zu wissen, da jedes Gerät seine eigenen Probleme hat. Der beste Weg ist der Heizungsfachmann. Frage am Rande: Dreht die Pumpe, leuchten irgendwelche Lämpchen oder Display Zahlen, gibt es eine Zündung und oder Störlampe.
Mfg
vielen dank für die antwort.
es ist ein gerät von junkers ohne display, aber es hat
ein rotes lämpchen das leuchtet. es leuchtete auch schon
vor dem auffüllen. ich dachte 2 bar wären ok, da es sich
mitten im weiß markierten bereich befindet, vorher war
der druck bei unter 1, das war außerhalb des weißen
bereichs. das ventil hat inzwischen aufgehört zu
tropfen. wenn das aber unbedingt nötig ist, werde ich
das wasser wieder auf 1,5 ablassen. ich hab den vierkant
wieder so hingedreht wie er vor dem auffüllen stand, das
rohr geht direkt in den boiler hinein, also vertikal,
der schlitz im vierkant steht horizontal. ich schätze
aber das muss so sein, andernfalls wäre meine küche wohl
jetzt ein aquarium. ich hab noch ein zweites ventil an
einer anderen stelle, wo der schlitz im vierkant
parallel zum rohr steht, da ist er normal. aber dieses
konnte ich nicht nutzen, es war so verrostet, dass ich
es nicht aufschrauben konnte. mir wurde gesagt, es sei
üblich, den druck der heizung direkt am boiler
aufzufüllen, deshalb hab ichs so gemacht. hoffe, das war
nicht falsch. noch steht ja nichts unter wasser 
wenn ich die heizung anschalte unternimmt der boiler
keinerlei versuche das gas zu entzünden, noch höre ich
es ausströmen. riecht auch nix. ich schalts dann
trotzdem lieber wieder aus.
mfg
Junkers ohne Display ist entweder -1 oder -2 Serie. ca. 20 Jahre alt. Da müssten im rechten Teil zwei Drehknöpfe ca 6cm Dm sein. Der linke ist Hauptschalter Stufe 1 Sommerbetrieb und Stufe 2 Winterbetrieb (Heizung und WW) rechts davon ist der Kesseltemperaturregler. Links von den beiden ist eine rote Störlampe. Darunter befindet sich ein Entrigelungstaster. Der muss gedrückt werden wenn die Rote Lampe leuchtet. Drückt man ihn mehr als 3 mal sollte man es lassen und einen Techniker holen. Nach dem Entriegeln sollte die Pumpe höhrbar laufen bis eventuelle Luftblasen entwichen sind. Danach müßte auch eine Zündung höhrbar sein.
Viel Glück
MfG
so.
ich habe das wasser wieder auf 1, x abgelassen und den
entriegler-knopf gedrückt. die heizung ist sofort
angegangen und das lämpchen aus ^^ ich bin vor schreck
erstmal einen meter in die höhe gesprungen, aber hab mich
riesig gefreut, also vielen vielen dank herr stechling!!