Gasheizung

Liebe/-r Experte/-in,

ich habe eine Gasheizung von Brötje (ecotherm WGB 20c).
Bei dieser Heizung kann zwischen Automatikbetrieb, Dauer betrieb und Schutzbetrieb ausgewählt werden.
Welche Einstellung muss im Sommer, also wenn nicht geheizt werden soll (lediglich warmes Wasser soll zur Verfügung stehen)vornehmen. Schutzbetrieb müsste doch reichen, oder?

Hallo

EIgentlich sollte der Automatikbetrieb vollkommen ausreichen. Entweder wird das Gerät Außentemp. gesteuert d.h. draußen ist´s warm Gerät geht in Sommerbetrieb (je nach Regelung) und es wird nur noch Bruachwasser bereitet.
Oder das Gerät wird mittels Raumthermostat angesteuert und im Sommer ist´s warm im Haus/Raum und Gerät macht nur Brauchwasser.
Schutzbetrieb ist nur reiner Frostschutz und Dauerbetrieb erklärt sich ja von selbst.

Hoffe das hilft weiter?
Gruß
Nelsont

Der Automatikbetrieb ist in Ordnung,Schutzbetrieb ist eher ein nofrost-Programm.

Schutzbetrieb-dann gibts kein Warmwasser nur Frostschutz.-Automatik schaltet im ,die Heizung aus .

Vielen Dank. Das hilft weiter