Hallo!
Ich habe den Potentialausgleich in unserem Haus von einem
Elektriker machen lassen.
Nun habe ich gesehen, dass er eine Verbindung zwischen einem
Ringerder und den Haupt-PAS über ein Kupfer-Gasrohr
hergestellt hat. Es ist also nicht als Erder missbraucht
worden, aber als Leiter innerhalb des Kellers verwendet.
Bei Arbeiten am Gasrohr ist also der Potenzialausgleich weg bzw. das Haus ohne Erder.
Ist das so zulässig oder müsste da eine Leitung quer durch
Haus verlegt werden?
Gas- und Wasserleitungen sind weder als Erder noch als Erdungsleiter zugelassen.
Kein Installateur rechnet bei Arbeiten an Rohren damit, dass diese als elektrische Leiter missbraucht werden.
Wenn durch einen Fehler in der Elektrik über das Rohr eine Spannung abgeleitet wird und man nun dieses Rohr kappt, dann hat man Spannung am Rohr!
Wie immer die Geschichte, die sich bei uns in der Stadt vor Jahren zugetragen hatte:
Ein als Erder missbrauchtes Wasserrohr, welches von einem Tiefbauer stillgelegt werden sollte, führte Strom ins Erdreich ab.
Der junge Mann hatte rechts die Flex in der Hand, mit der linken Hand hielt er sich am aus dem Haus herausragenden Stumpf der Leitung fest. In dem Moment, als der letzte Rohrrest weggeflext wurde, floss der Strom über seine linke Hand durch seinen Körper ins Erdreich. Er verstarb noch an der Unfallstelle.