Gastherme(Gaskosten,verbrauch)

Haben eine 80qm Wohnung 2Per.und haben in 2jahren über 40kw/h verbraucht in der zeit fülle ich ca.alle 4 wochen wasser in der Therme nach
wenn die heizung im gebrauch ist im Sommer ca alle 9wochen der Klempner sagte kann schon mal vorkommen :frowning: ,aber warum nur bei mir und nicht bei anderen? letztes Jahr im märz wurde eine feuchte stelle an der aussenwad gesehen ein leck im rohr wurde behoben,mußte weiter wasser nachfüllen nur nicht mehr so oft nun haben wir vor 4wochen bemerkt das im wohnzimmer auch wasser aus dem Heitzungsanschluß tropft was noch nicht behoben wurde,desweiteren muß ich alle heitzkörper mindestens auf 3 stellen weil sonst an der Therme die themperatur auf 95grad steigt was zur folge hat das die Therme in einer tour anspring ausgeht anspringt usw.

Da wir nun eine Nachzahlung von 2500€ haben(wurden im ersten jahr Machienell geschätzt) würde ich gerne wissen ob das daran liegen kann das durch den Wasserverlust und das ewige anspringen der Therme dazu füren kann das ich das doppelte verbrauche wie mein nachbar und wenn ja kann man das beweisen?
In den 2 Jahren wurden der austauschbehälter druckventiel und noch 2 kleine sachen erneuert was jedoch nie das problem behoben hat und was auch noch ist die Therme macht zwischendurch krach das hört sich an als wenn eine Waschmaschiene wasser zieht da ich schon bei verbraucher zentrale war und die mir auch nicht weiter helfen konnten hoffe ich hier hielfe zu bekommen.
MFG Torti

noch 2 kleine sachen erneuert was jedoch nie das problem
behoben hat und was auch noch ist die Therme macht
zwischendurch krach das hört sich an als wenn eine
Waschmaschiene wasser zieht da ich schon bei verbraucher
zentrale war und die mir auch nicht weiter helfen konnten
hoffe ich hier hielfe zu bekommen.

Hallo,
jetzt müß ich aber Fragen welche Therme? ( Auch wenn es gleich wieder heißt warum willst du alles wissen)
Die Geräusche können kommen,wenn die Anlage wie du schreibst auf 95°C gehen,dann kocht die Anlage oder wenn alle Ventile zu sind kann die Pumpe Druck aufbauen und die Geräusche können von da kommen.
Ist der Schornsteinfegerknopf abgeschaltet? Wenn nicht heizt die Anlage bis 100° hoch bitte prüfen.Es kann auch ein defekt vom NTC Fühler sein,aber das kann man nur vor Ort testen und prüfen.
Schönen Gruß aus Düsseldorf der Rohrverleger

Hallo
erst mal danke für die schnelle Antwort
also ist eine Vaillant Thermoblock atmoTEc (VCW)der Schornsteinfeger knopf ist aus

Hallo
erst mal danke für die schnelle Antwort
also ist eine Vaillant Thermoblock atmoTEc (VCW)254xeu M2

TypB11;2EG20-20mbar
der Schornsteinfeger knopf ist aus