Gastherme:Störung 40, kein Warmwasser

Guten Tag,
wir haben in meiner Wohnung eine Kombi-Gastherme, Marke Miron, von Elco Klöckner.
Seit Tagen fiel z.b. beim Duschen das Warmwasser für ca. 30-60 Sekunden aus, danach erwärmte es sich wieder. Gestern gab’s nur mehr kaltes Wasser, auf dem Regler (? oder Display von dem Gerät, in dem man alles einstellen kann) steht „STÖRUNG 40“. Haben jetzt mal die Therme ausgeschaltet und nach ein paar Stunden wieder eingeschaltet, Heizung funktionerte tadellos, Warmwasser war für ca. 1/2 Stunde auch da, jetzt ist es wiede weg und wieder blinkt Störung 40 auf.
Kann vielleicht jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!

wir haben in meiner Wohnung eine Kombi-Gastherme, Marke Miron,
von Elco Klöckner.
Seit Tagen fiel z.b. beim Duschen das Warmwasser für ca. 30-60
Sekunden aus, danach erwärmte es sich wieder. Gestern gab’s
nur mehr kaltes Wasser, auf dem Regler (? oder Display von dem
Gerät, in dem man alles einstellen kann) steht „STÖRUNG 40“.

Hallo Anni,

was steht in der Bedienungsanleitung zur Azeige?
Was sagen die dazu:
http://www.elco.de/service/servicekontakt.html

Gruß
Reinhard

Hallo Reinhard,

das Problem hat sich mittlerweile erledigt, wir hatten am Samstag einen Notfall-Techniker da, der hat mal alles durchgeprüft und provisorisch repariert, heute kommt er nochmal und tauscht den Strömungswächter und noch ein paar andere Teile aus, damit sollten wir „warm“ durch diesen Winter kommen.
Danke trotzdem für den Antwort und den Link!