heute habe ich bei meinem Vaillaint Thermoblock Klassik II Wasser nachgefüllt, auf 2,2bar (Höchstgrenz liegt bei 3bar).
Nun tropft die Therme seit gut einer Stunde aus der im Bild markierten Stelle. Den Druck habe ich wieder auf knapp 1bar abgesenkt.
An der Stelle befindet sich an einem Übergang von einem Stahlrohr auf ein Kupferrohr eine Art Gummischlauch, welche mit Schellen befestigt ist. Aus dem Ansatz dieses Schlauch tropft Wasser. http://www.abload.de/img/2013-10-2019.42.42kopvixed.jpg http://www.abload.de/img/2013-10-2020.07.19obz7k.jpg
Kann ich selbst etwas tun?
Hallo LalaD12,
ich vermute, dass es am hohen Druck gelegen hat, das Manometer zeigt vielleicht 2,2 Bar an, wird aber beim Aufheizen höher. Die Schelle hat halt da etwas nachgelassen, bei Absenkung auf 1Bar wird es aufgehört haben. Das Monometer wird zwar 4 Bar Anzeige haben, aber auslösen wird es viell. bei 2,5; ein kleiner roter Balken sollte dort sein. Auffüllen der Anlage sollte Anfang grüner Bereich sein. Ne Schlauchschelle dort anzubringen sollte auch kein Fehler sein.
MfG
Hallo
Der Schlauch ist durch die staändigen Temperaturschwankoungen rissig und muß ermeuert werden, nim aber keinen vom Baumarkt, wie andere angeboten haben, wenn es da platzt hast du verloren.
Wenn du dir das zutrust, hol den ersatzschlauch original mit Schellen und wechsel ihn aus.
die Antworten sind ok!
Leider muss ich mindestens 80 Zeichen schreiben, damit ich das losschicken kann. Ich hoffe, Du hast das mit den Dir vorliegenden Anworten reparieren können