Gastherme von Vaillant Thermoblock VC 110 EU

Hallo Zusammen …

Bin im September in ein Mehrfamilienhaus eingezogen wo die o. g. Gastherme in der Küche hängt. Prob bei dem Ding ist, das geht ihrgendwie immer alle 5 - 10 Min. an und heizt für nur ganz kurze Zeit. Der Vorlaufregler ist auf 6 eingestellt (so hat mir die Firma die das Ausdehnungsgefässt erneuert hat den Regler eingestellt). Jetzt hab ich nur tierische Angst, das ich horrende Heizkosten zahlen muss (bekanntlich ist Gas ja teuer geworden).
Zur Info: bar sind 1,6, heizt bei ca 50C wieder an, im Wohnzimmer ist ein neuer elektronischer Regler, der auf 20C Raumtemepratur eingestellt ist.

Meine Frage an Euch … ist das ok, dass der Vorlaufregler auf 6 eingestellt ist und die Raumtemperatur auf 20 … 2. Frage, warum heißt die so kurz nur auf und nach 5-10 min. wieder? Ist das richtig so?
(Heizung in Küche auf Mond, im Wohnzimmer auf 3 also Sonne, in Schlafzimmer wird nicht geheizt und Bad nur dann, wenn geduscht oder gebaded wird)

Hoffe die Erklärung reicht um mir meine Frage zu beantworten.

Vielen Dank schon mal im Voraus.

LG Nic

Hallo,
deine Heizung kann die erzeugte wärme nur ganz bedingt abgeben (nur im Wohnzimmer, wenn überhaupt).
Sie startet also und heizt, kurz darauf sagt der Fühler im Heizungswasser der Regelung halt, es reicht, das Wasser ist warm.
Das Wasser wird in den Heizkörper gepumpt und das kalte Wasser aus dem Heizkörper kommt in die Therme. Der Fühler sagt heizen. …
So schaukelt sich das ganze dann auf.
In der Therme ist sogar eine Schaltung, die nennt sich Zeitglied. die soll genau das verhindern.
Entweder stellt dir jetzt der Installateur das Zeitglied anders ein, oder du drehst einfach den Heizkörper in der Küche mit auf.
MfG
Uli