Gedimmte Leuchten gehen mit falschem Schalter aus!

Hallo,

ich habe mehrere Lampen, die über einem Dimmer im Schaltschrank geschaltet werden. Das Dimmen funktioniert auch problemlos.

Ich habe jedoch das Problem, dass genau diese Lampen (nur manchmal) ausgehen, wenn ich einen bestimmten anderen Schalter betätige.

Z.B. geht die Wohnzimmerlampe manchmal aus, wenn ich den Treppenhausschalter betätige.

Wo kann das Problem liegen?
Kann ein Kriechstrom oder ein mag. Feld den Dimmer abschalten?

Vielen Dank für eure Hilfe

Gruß Tom

Ich habe jedoch das Problem, dass genau diese Lampen (nur
manchmal) ausgehen, wenn ich einen bestimmten anderen Schalter
betätige.

Z.B. geht die Wohnzimmerlampe manchmal aus, wenn ich den
Treppenhausschalter betätige.

Schreibe doch mal wie das Ding in der Verteilung heißt. Das hört sich eher an wie EIB oder eine andere Steuerung.

Sonst: Strom und Wasser ist nicht dumm… fließt auch manchmal krumm

Gruß
Holger

Hallo Tom,

das Problem kenne ich seit 20 Jahren mit fernbedienbaren elektronischen Dimmern.
Die bekommen einen Impuls (eine ganz kurze Spannungsspitze oder ein Spannungseinbruch) vom Treppenlichtautomaten über ihre Versorgungsleitung und interpretieren sie als Schaltimpuls.

Bei mir war das früher so unangenehm, dass die angeschlossenen Wohnzimmerlampen bei jedem zweiten stärkeren Störimpuls EIN_geschaltet haben - vorzugsweise nachts - und dann an blieben, dass ich zur Abhilfe eine normalen Schalter vor den Dimmer getan habe.

Gruß
BT

Schreibe doch mal wie das Ding in der Verteilung heißt. Das
hört sich eher an wie EIB oder eine andere Steuerung.

Hallo Holger,

in der Verteilung sind „nur“ die Dimmer für die Lampen.
Habe eine herkömmliche el. Schaltung.

Gruß Tom

Hallo Tom,

in der Verteilung sind „nur“ die Dimmer für die Lampen.
Habe eine herkömmliche el. Schaltung.

Aber eine lange Leitung vom Taster zum Dimmer.

Mit kurz antippen wird Ein/Ausgeschaltet und durch langes drücken die Helligkeit verstellt ?

MfG Peter(TOO)

Hallo Peter,

Aber eine lange Leitung vom Taster zum Dimmer.

richtig

Mit kurz antippen wird Ein/Ausgeschaltet und durch langes
drücken die Helligkeit verstellt ?

genau solche Dimmer hab ich

Hast du ne Lösung? Oder zumindest den Grund für das Problem?

Gruß Tom

Hallo Tom,

Aber eine lange Leitung vom Taster zum Dimmer.

richtig

Mit kurz antippen wird Ein/Ausgeschaltet und durch langes
drücken die Helligkeit verstellt ?

genau solche Dimmer hab ich

Hast du ne Lösung? Oder zumindest den Grund für das Problem?

Der Grund ist, dass die Lange Leitung zum Dimmer als Antenne wirkt. Es werden also auf diese Leitung Störimpulse übertragen, welche der Dimmer dann als Impuls auswertet.

Die kann durch kapazitive Kopplung durch parallel verlegte Drähte sein oder auch wirklich durch die Luft, wenn die Störung entsprechend Hochfrequent ist.

Die grosse Frage ist jetzt ob die Anlage früher fehlerfrei funktioniert hat oder ob die Dimmer neu sind. Besonders schöne Störungen verursachen FL mit Drossel und Schnellstartern.

Je nachdem hat man unterschiedliche Möglichkeiten. Eine weitere Frage ist noch, was technisch und Kostenmässig machbar ist, wie z.B. für die Dimmer-Taster abgeschirmte Leitungen zu verlegen.

Eine andere Möglichkeit wäre die Eingänge am Dimmer zu entstören, aber hier wäre es gut, wenn man erst mal vor Ort messen könnte, wie diese aussehen.

Dazu wäre es natürlich hilfreich auch etwas über deine Fachkenntnisse und messtechnischen Möglichkeiten zu wissen.

MfG Peter(TOO)

Der Grund ist, dass die Lange Leitung zum Dimmer als Antenne
wirkt. Es werden also auf diese Leitung Störimpulse
übertragen, welche der Dimmer dann als Impuls auswertet.

Die kann durch kapazitive Kopplung durch parallel verlegte
Drähte sein oder auch wirklich durch die Luft, wenn die
Störung entsprechend Hochfrequent ist.

Die grosse Frage ist jetzt ob die Anlage früher fehlerfrei
funktioniert hat oder ob die Dimmer neu sind. Besonders schöne
Störungen verursachen FL mit Drossel und Schnellstartern.

Die Dimmer sind neu, die Anlage hat also so nie richtig funktioniert.

Je nachdem hat man unterschiedliche Möglichkeiten. Eine
weitere Frage ist noch, was technisch und Kostenmässig machbar
ist, wie z.B. für die Dimmer-Taster abgeschirmte Leitungen zu
verlegen.

Eine andere Möglichkeit wäre die Eingänge am Dimmer zu
entstören, aber hier wäre es gut, wenn man erst mal vor Ort
messen könnte, wie diese aussehen.

Dazu wäre es natürlich hilfreich auch etwas über deine
Fachkenntnisse und messtechnischen Möglichkeiten zu wissen.

Grundkenntnisse habe ich, bin jedoch kein Elektriker.

Was kann ich denn hier selbst machen prüfen, bzw. was muss ich meinem Elektriker sagen?

Danke
Tom