mir ist es jetzt schon einige Male passiert, daß ich „eine gewischt“ bekommen haben, wenn ich meine (nicht an die Wand geschraubte) Aufputz-Kabelanschluss-Buchse am Metall (Buchse oder Rückseite) berühre. Wenn ich einen Fernseher anschliesse, entsteht manchmal ein kleiner Funke.
Die Schläge, die ich bekommen habe, waren wirklich nicht ohne…
Ich denke, das ist nicht normal.
Woran kann das liegen?
Übrigens, zwischen mir (ein Pol in der Hand) und der Buchse sind 200mV meßbar, was auch immer das heißen mag. An der Buchse selber konnte ich keine Spannung messen.
mir ist es jetzt schon einige Male passiert, daß ich „eine
gewischt“ bekommen haben, wenn ich meine (nicht an die Wand
geschraubte) Aufputz-Kabelanschluss-Buchse am Metall (Buchse
oder Rückseite) berühre. Wenn ich einen Fernseher anschliesse,
entsteht manchmal ein kleiner Funke.
Die Schläge, die ich bekommen habe, waren wirklich nicht
ohne…
Ich denke, das ist nicht normal.
Woran kann das liegen?
Das liegt meist an einem Netzfilter-Kondensator bei einem nicht geerdeten Netzteil oder nur an Parasitären Kondensatoren.
Aus deiner Beschreibung geht nicht klar hervor, ob sich die Spannung nur an der Antennen-Buchse aufbaut oder ob es das Fernsehgerät ist.
Wahrscheinlich kommt es aber schon vom Fernsehgerät. Versuche mal dessen Schuko-Stecker um 180° verdreht einzustecken.
Irgendwo befindet sich zwischen der Phase (vom Netz) und deiner Antennen-Masse eine kleine Kapazität (Wahrscheinlich nur einige 100pF gross) welche sich aufläd. Das spürt man dann recht gut, obwohl, nach der Entladung, nur ein Strom von einigen microAmpere fliesst.
Deine Spannungsmessung sagt da gar nichts aus (hast du DC oder AC gemessen ???, Wie hochomig ist das Messgerät ???) ausser, dass der Strom sehr klein ist, da er am Innenwiederstand des Messgeräts nur 200mV Spannungsabfall erzeugt (dies gilt aber nur wenn du AC gemessen hast).
Das liegt meist an einem Netzfilter-Kondensator bei einem
nicht geerdeten Netzteil oder nur an Parasitären
Kondensatoren.
Aus deiner Beschreibung geht nicht klar hervor, ob sich die
Spannung nur an der Antennen-Buchse aufbaut oder ob es das
Fernsehgerät ist.
Wahrscheinlich kommt es aber schon vom Fernsehgerät. Versuche
mal dessen Schuko-Stecker um 180° verdreht einzustecken.
Ein TV Gerät hat keinen Schuko - Stecker
Irgendwo befindet sich zwischen der Phase (vom Netz) und
deiner Antennen-Masse eine kleine Kapazität (Wahrscheinlich
nur einige 100pF gross) welche sich aufläd. Das spürt man dann
recht gut, obwohl, nach der Entladung, nur ein Strom von
einigen microAmpere fliesst.
Deine Spannungsmessung sagt da gar nichts aus (hast du DC oder
AC gemessen ???, Wie hochomig ist das Messgerät ???) ausser,
dass der Strom sehr klein ist, da er am Innenwiederstand des
Messgeräts nur 200mV Spannungsabfall erzeugt (dies gilt aber
nur wenn du AC gemessen hast).
MfG Peter(TOO)
Beschriebene Effekte haben einen völlig normalen Potent(z)ialunterschied der Gerätemassen zur Ursache. Kein Grund zur Panik. Man schließt auch Geräte zusammen, nur wenn sie ausgeschalten - der Netzstecker ist immer der letzte Schritt.
Übrigens, zwischen mir (ein Pol in der Hand) und der Buchse
sind 200mV meßbar, was auch immer das heißen mag. An der
Buchse selber konnte ich keine Spannung messen.
Da interessiert es mich, ob Du einmal die Spannung zwischen dem Schutzleiter und dem Antennenanschluß gemessen hast.
Da die Geräte heute ja erdfrei angeschlossen werden (EURO-Stecker) ist die Info nicht so wichtig, jedoch interessant
(Brumspannung)
Cheers
Friedrich-Matthias
nicht weil die Isolation defekt wäre sondern weil früher
die 220V-Kabel auf eine Art und Weise verlegt wurden
so das sich unter ungünstigen Umständen „Trafos“ bilden
wie genau die alte ungünstige bzw. neue bessere Verlegung/Verschaltung ist weiß ich allerdings nicht
in meiner Alten Wohnung hatte ich AC 180V ! am der nackten Antennenmasse auch dann wenn 0,0 Geräte angechlossen waren.
Vermutlich hat DAS meinen SAT-Receiver beim an/abstöpseln ohne
ausschalten das Leben gekostet
mfg sl
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Ist deine Antennenanlage am Potentialausgleich angeschlossen?
Wenn nicht, könnte das die Quelle sein.
Kommst du an deine Fernsehantenne dran oder irgendwo in die Nähe? Dann verbinde mal die Abschirmung deines Antennenkabels (also die äußere Umhüllung, vermutlich Folie) mit dem Hauptpotentialausgleich deines Hauses oder zumindest (net ganz VDE-gerecht) mit einer Wasserleitung/Heizungsrohr.
Gefährlich für dich ist die Spannung eher nicht, aber deinem Fernseher oder Sat-Receiver könnte das langfristig nicht bekommen.
Miß vor dem Verbinden mal die Spannung zwischen den beiden Potentialen, wie es ein Vorredner vorgeschlagen hat, m.E. als Gleichspannung (DC) und schreib uns hier mal den Wert.
Ist deine Antennenanlage am Potentialausgleich angeschlossen?
Wenn nicht, könnte das die Quelle sein.
Kommst du an deine Fernsehantenne dran oder irgendwo in die
Nähe? Dann verbinde mal die Abschirmung deines Antennenkabels
(also die äußere Umhüllung, vermutlich Folie) mit dem
Hauptpotentialausgleich deines Hauses oder zumindest (net ganz
VDE-gerecht) mit einer Wasserleitung/Heizungsrohr.
Und dann? Soll dann die Spannung weg sein oder soll man dann irgendwo was messen?
Ich schalte mich jetzt mal ein, denn ich habe letzte Woche einen Antennenverteiler angeschlossen und da war auch irgendwas „komisch“… entweder ich habe einen ge´flitscht bekommen oder sonst irgendwas… auf jeden Fall war auch irgendetwas nicht normal…
Ich würde mein Antennenkabel auch gerne wieder vernünftig haben.
Übrigens, zwischen mir (ein Pol in der Hand) und der Buchse
sind 200mV meßbar, was auch immer das heißen mag. An der
Buchse selber konnte ich keine Spannung messen.
??? Wo hast Du die gemessen???
Voltmeter an die Buchse (Metallgehäuse) und zweites Ende in Deiner Hand? Was passiert, wenn Du das Voltmeter an Buchse und Heizung/Erde hälst?
Nähe? Dann verbinde mal die Abschirmung deines Antennenkabels
(also die äußere Umhüllung, vermutlich Folie) mit dem
Hauptpotentialausgleich deines Hauses oder zumindest (net ganz
VDE-gerecht) mit einer Wasserleitung/Heizungsrohr.
Und dann? Soll dann die Spannung weg sein oder soll man dann
irgendwo was messen?
Genau - Die Spannung ist dann praktisch kurzgeschlossen.
Deswegen Potentialausgleich: Unterschiedliche Potentiale werden ausgeglichen.