hallo,habe ein dieselgenerator stehen 1x230V,1x400V und 12V bringt aber keine spannung,sicherungen sind in ordnung,einmal hat er funktioniert nun nicht mehr,
nun hängt ja noch ein steuerteil mit drann aber ich weis nicht für was dieses sein soll,am generator direkt kommt auch keine spannung,nur an den 2kohlebürsten kommen ca 28V an,hat jemand einen funktions schaltplan von einem generator?
vielen dank,
klaus
Hallo !
Messe mal den Durchgang der Erregerwicklung im Stillstand(Diesel aus!).
Am besten an einer Schleifkohle den Anschlußdraht abnehmen und dann direkt an den Schleifern messen.
Dort muß sich ja die Spule befinden,gibts da Durchgang oder einen niedrigen Widerstand zu messen ?
Sehr hochohmig (unendlich) könnte auf Unterbrechnung hindeuten,sehr kleiner Widerstand auf Kurzschluß(aber die Wicklung hat m.E. sowieso bauartbedingt wenig Widerstand,das kann täuschen.
Die anderen Wicklungen kann man auch mit dem Ohmmeter prüfen auf Durchgang(Höhe des Wertes beachten) oder Unterbrechung.
Die Spannung an den Schleifkohlen kann man nur beim Betrieb des Generators messen ? Ist das Gleichspannung ?
Gibt es am Generator Batterien(Akkus) ? Oder Kondensatoren ?
MfG
duck313