Hallo Leute,
ich habe am Dienstag meine Gesellenprüfung Teil 1 Praktisch.
Nun blick ich bei der VDE 0100 Messung ein Problem nicht.
Wenn ich die Zschleife messen möchte geht das nur in Anlagen ohne FI.
Da ich mir zu 100 Prozent sicher bin das wir im aufbau einen FI haben kann ich ja die Schleifenimpedanz nicht messen. Was messe ich dann alternativ zur Schleifenimpedanz ? Nur den RCD dann oder ?
Hallo!
Die VDE 0100 Tester können sehr wohl den Schleifenwiderstand in FI-Anlagen messen ohne das der FI auslöst !
Stelle auf „FI-Test“, wähle den Nennfehlerstrom und stelle auf „Messung ohne Auslösung“
Man nimmt die Messung ohne Auslösung(halber Nennfehlerstrom), dabei wird Rs und Berührungsspannung angezeigt.
MfG
duck313
hi duck danke für die schnelle antwort.
unser Messgerät ist eim Profitest 2 bei dem ist es glaube ich nicht
möglich Zi mit RCD zu messen ?
Bei dem Fluke jedoch schon
Hallo!
Profitest 2 von Gossen-Metrawatt ?
Doch, auch damit kann man mit dem kleinstmöglichen Nennfehlerstrom( 15 mA = 1/2 von 30 mA FI) ohne Auslösung den Schleifenwiderstand ermitteln.
Schau kurz hier rein. https://www.gossenmetrawatt.com/resources/p1/profitest2/db_d.pdf
MfG
duck313