Du hast wohl Recht. In der Produktbeschreibung auf der Seite
steht dass die Klemmen nicht für flexible Leiter geeignet
sind.
Nicht „nicht geeignet“, sondern „nicht vom Hersteller freigegeben“.
In der Praxis bedeutet das:
Besser nicht missbrauchen. Wenn es zu einem Problem kommt, dann kommt man in Erklärungsnöte. Eine Ausführung gegen die anerkannten Regeln der Technik kann sogar dazu führen, dass man wegen §319 des StGB „Baugefährdung“ eine Anzeige am Hals hat.
Wären dann Kabelendhülsen eine akzeptable Lösung?
Genauso: Keine Freigabe.
Ich empfehle die allseits bekannten, aber leider recht klobigen WAGO Serie 222.
Leider gehen die nur bis 5polig. Für 8 Adern müssen also zwei Klemmen gekoppelt werden, das passt dan gerade so:
1 2 3 4 5 6 7 8
| | | | +----+ | | | |
| | | | | | | | | |
o o o o o o o o o o
############# #############
############# #############
##[Klemme1]## ##[Klemme2]##